33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器整流桥故障
变频器
常见
故障
答:
因为该型号
变频器
的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与
整流桥
无关。
故障
范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...
四方
变频器
显示fu03是什么
故障
答:
四方
变频器故障
代码:fu.03 故障类型:变频器运行或停机过流 故障原因:1。负荷的突变系数;2.电网电压过低 解决策略:1。减小负载波动;2.检查电源电压。
变频器
老烧三相
整流桥
原因
答:
想提醒一点,不知对否:
整流桥
输入输出过程中,要消耗相当的电量,不可以忽略不计。如果
变频器
与整流桥为一体,则厂家就会考虑这一点。如果整流桥为自制,则要考虑输入端比输出端增大根号2倍或更大的功率。切磋啊。
变频器
常见的
故障
是什么,要怎么解决?
答:
变频器
常见的
故障
及解决办法:1、过流故障 过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部
整流
侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。检修方法为:故障检查时应首先断开...
变频器整流
及逆变模块容易击穿,为什么?
答:
1、
整流桥
击穿和逆变模块击穿和环境温度有关,整流桥的输入电压过高也会坏掉;逆变模块坏掉有电机短路、接地短路等外部原因。2、
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变...
APP的
变频器
换了一个
整流桥
,开机一个运行一个月后,变频器里边现在出
答:
380V交流电整流后经过充电电阻对电解电容充电,当充到一定值(比如DC200V)辅助电源启动给控制板供电,让控制板工作从而继电器或晶闸管接通,充电电阻就不再工作了。在开机的瞬间,充电电阻越小,则流过
整流桥
的电流就越大。经常有初学
变频器
维修者打来电话咨询,更换了充电电阻,变频器一开机,整流桥马上就...
变频器故障
e是什么意思?
答:
建议先检查电源电压是否正常,如果电源电压正常,一般就是
变频器
硬件
故障
的可能性比较大,这就需要请变频器厂家或专业人士进行检测后确认。变频器 一、硬件故障
整流桥
某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能...
如何判断
变频器
坏了
答:
- 红表笔接P端时显示无穷大,可能表示
整流桥
或启动电阻出现
故障
。测试逆变模块时,将红表笔接P端,黑表笔接U、V、W端,应有几十欧姆的阻值,且各相阻值应基本相同。黑表笔接N端,红表笔接U、V、W端,结果应一致。若结果不符,可能表明逆变模块故障。测试
变频器
的好坏,需要变频器正常通电。在变频...
ABB550系列
变频器
问题:1、上电瞬间
整流桥
放炮;2、误报电源缺相
故障
(电 ...
答:
开机时没有经过缓冲给电容器充电,直接整流加到电容器了。造成开机瞬间电流很大,炸桥了。或者
整流桥
开机前已经是坏的。
变频器
的
故障
及维修
答:
因为该型号
变频器
整流桥坏了可能出现的故障
电磁炉整流桥短路了会出现什么故障
电磁炉整流桥坏了可能出现的故障
三相整流桥故障模拟
三相桥式全控整流电路故障
变频器逆变电路原理
变频器电路
变频器电路图