码E-- UU什么意思?
答:
建议先检查电源电压是否正常,如果电源电压正常,一般就是
变频器
硬件
故障
的可能性比较大,这就需要请变频器厂家或专业人士进行检测后确认。变频器 一、硬件故障
整流桥
某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能...
变频器
的常见
故障
及处理
答:
因为该型号
变频器
的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与
整流桥
无关。
故障
范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...
四方
变频器故障
代码有哪些?
答:
四方
变频器故障
代码:fu.03 故障类型:变频器运行或停机过流 故障原因:1。负荷的突变系数;2.电网电压过低 解决策略:1。减小负载波动;2.检查电源电压。
四方
变频器故障
代码
答:
四方
变频器故障
代码:fu.03 故障类型:变频器运行或停机过流 故障原因:1。负荷的突变系数;2.电网电压过低 解决策略:1。减小负载波动;2.检查电源电压。
变频器
输出短路怎么解决
答:
二、欠压(Uu)欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:
整流桥
某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压
故障
的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测...
变频器
出现err09是什么
故障
答:
变频器故障
代码Err09是“欠电压故障”。主要从下面几点去检查变频器。①瞬时停电。②变频器输入电压不在规范要求的范围。③母线电压不正常。④
整流桥
及缓冲电阻有问题。⑤驱动板异常。⑥控制板异常。故障处理对策;①复位故障。②将供电电压调整到正常范围之内。③④⑤⑥只有寻求汇川变频器的经销商或生产...
为什么要复位
变频器
?
答:
变频器
常见
故障
过流(OC),过流是变频器报警最为频繁的现象。过压(OU), 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。欠压(Uu),欠压也是在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:
整流
...
变频器故障
快速排除方法?
答:
除以上有
变频器故障
代码显示的故障外,变频器还有一些非显示的故障,现分析如下,供大家参考。3.1 主回路跳闸这种故障表现为变频器运行过程中有大的响声(俗称“放炮”),或开机时送不上电,变频器控制用的断路器或空气开关跳闸。这种情况一般是由于主电路(包括
整流
模块、电解电容或逆变桥)直接击穿短路所致,在击穿的瞬间...
变频器
输出电源没电为什么
答:
相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,说明整流桥有故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定
整流桥故障
或启动电阻出现故障。2、测试逆变...
变频器整流桥
各桥臂阻值相差多少算正常
答:
最大值最好不要超过300Ω,最小值最好大于等于10Ω,不要相差大于290即可。
变频器整流桥
各桥臂阻值是启动电阻。380V交流电整流后经过充电电阻对电解电容充电,当充到一定值(比如DC200V)辅助电源启动给控制板供电,让控制板工作从而继电器或晶闸管接通,充电电阻就不再工作了。在开机的瞬间,充电电阻越小...