33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器的干扰有
变频器
引起
的干扰
如何解决?
答:
不是电源引起的,是
变频器
给出的信号
干扰
你的信号!建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!再有就是你的柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。处理完还不行,可以给我留言,我再帮你想想办法!
怎样解决
干扰变频器
对电网影响?
答:
把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;有
变频器
等强磁场
的干扰
下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合...
变频器的
电磁
干扰
会影响给定频率吗
答:
有几种可能性:第一,接线问题。可能
变频器
与电源之间的连接线有虚的地方,导致短时间接触不良掉电,从而使变频器停止工作; 第二,变频器受到电磁
干扰
。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。
怎样防止
变频器
对其它电器
的干扰
?
答:
把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;有
变频器
等强磁场
的干扰
下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合...
如何解决
变频器的
谐波
干扰
问题?
答:
我帮你回答,解决谐波
干扰
主要是在电路中把传导高频电流隔离或过滤掉,有几种方法可以用:在
变频器
和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流;在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器;电动机和变频器之间电缆应穿铁管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别...
是
变频器干扰
的问题吗
答:
这种事情现在太多了,大多数情况都是:
变频器
污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:第一,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;第二,第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器...
变频器
控制KBO有没有
干扰
?
答:
干扰
的可能性肯定是存在的,但也不是一定会出现。之所以这么说,是因为变频器就是一个典型的谐波源,其在运行过程中,会产生电磁谐波,这些谐波,就可能会影响到KBO的正常工作。想要解决这类干扰问题,建议在
变频器的
电源侧加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器等谐波抑制器件试试。
何为低频
干扰
?在
变频器
中,低频干扰对控制系统有什么影响吗?
答:
低频
干扰
是指干扰信号频率较低的意思,比如:来自低频大电流产生的磁场干扰。低频干扰比高频干扰更难处理,低频干扰会导致
变频器
输出电压波动。
变频器
对温度仪表有
干扰
什么办法能解决
答:
至少不要用同一副母排。如果温度表在
变频器
柜子里,要考虑仪表单独排线,如果已经单独排线的可考虑改变走向。实在不行只能考虑移出了。如果温度表是使用变频器供电的,要考虑供电质量,不行就另行单独供电。
干扰
是个很讨厌的问题,只能一步步试,一个点一个点排除,祝你好运。
请问:有
变频器干扰
是什么意思,是指附近有变频器工作,就影响咱们的PT100...
答:
变频器
产生高次谐波 会影响母线的电压质量,对周围的市电造成
干扰
,但是对热电阻PT100不会造成影响,因为热电阻PT100传送的是4--20MA的电流信号