33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器的电源干扰是什么
供电
电源
扰动为
什么
会导致
变频器
报短路故障?
答:
简单的这样理解吧:
变频器的
CPU,或者是DSP处理芯片,就相当于人的大脑,如果供电
电源
的扰动,影响到了变频器的处理芯片的情况下,变频器就会导致误报警、误动作、拒动等情况的出现。有点儿像人的大脑被
干扰
了,人就开始胡说八道一样。
是
变频器干扰
的问题吗
答:
第一,可在
变频器
输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;第二,第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器;第三,如果第一、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器;第四,也可在所需采用的单相电
的电源
上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器...
变频器
和电机
干扰
打点器
答:
你可以尽量把打点机
的电源
线接远一点,越靠近变压器越好,这样
变频器的干扰
要传到打点机就需要在电线上传比较远的距离了,这个干扰在传输中就会慢慢衰减,也许就好了。你可以先临时接线试一下,这个只有试才能发现问题在哪里。如果你的打点机功率不大,那就去电子市场买一个滤波器接在打点机的电源输入端(...
关于压力变送器受
变频器干扰
的问题!!
答:
1、是
变频器
污染了电源,受污染
的电源
供电给开关电源(我认为你是这样用的),开关电源变为24V直流
干扰
压力变送器。2、空间电磁干扰的可能性很小,压力变送器通常是厚厚一层不锈钢包裹的。3、最好用屏蔽线哦,特别是在使用大功率变频器时,干扰很厉害的。
变频器
引起
的干扰
如何解决?
答:
不是
电源
引起的,是
变频器
给出的信号
干扰
你的信号!建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!再有就是你的柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。处理完还不行,可以给我留言,我再帮你想想办法!
求助-英威腾
变频器的干扰
问题
答:
除了
变频器
上的处理外,还可以把摄像机的同轴信号线、12VDC
电源
线的屏蔽做良好的单端接地试试,应该会有效果的。一般是
干扰
12VDC电源了。
变频器
排除
干扰
的方法有哪些?
答:
常见的变频器
干扰
方式有:传导干扰、耦合干扰、辐射干扰三种。常用的干扰解决方案有:第一,接地。要求变频器采用单独的符合标准的接地;第二,屏蔽。采用屏蔽双绞线、铠装电缆等,另外,对于变频器系统级的隔离措施,可以在安装
变频器的
电控柜表面贴上有屏蔽作用的材料,比方说铝箔等 第三,隔离。采用隔离...
变频器
系统下,电表是否收到
干扰
答:
一般情况下是不会
干扰
到电表的,但如果
变频器
功率比较大,比方说110KW以上的,而且谐波含量非常高的情况下,可能会导致电表紊乱。
变频器
对485与触摸屏
干扰
的关系
答:
变频器对485与触摸屏之间的
干扰
关系取决于具体的情况和设备。以下是一些可能的情况和解释:干扰源:变频器可能会产生电磁干扰,这可能会影响485通信线路和触摸屏的正常运行。这种干扰可能是由于变频器的高频开关操作引起的。电缆布线:如果485通信线路和触摸屏电缆布线过近,或者与
变频器的电源
线或开关电源...
怎么样才能更好的解决
变频器
在运行中对其它设备
的干扰
?
答:
方法很多。1、变频器连接的主电路中,添加EMI滤波器、电抗器,这些能够降低谐波
干扰
;2、做电源隔离。例如PLC、接触器、传感器、开关电源盒子等控制
器的电源
与
变频器的
R S T的电源隔离开,不共用同一个电源。如果共用同一个电源,可以在上述的这些控制器的前段加隔离变压器;3、做布线优化。例如强电线...