33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流回路欠压原因
丹佛斯
变频器
报
直流回路
过压
答:
可能
原因
1、
直流
电压检测值大于直流电压过压极限值.解决方法:保证
变频器
的输入电压在应许的范围内。2、负载惯性太大,运行时导致变频器内部直流电压值偏高,大于直流电压极限值,导致变频器过压报警。比如说凸轮式负载,起重行业,解决的办法是:此类场合要选择带制动功能的变频器。3、直流电压检测线路损坏。
变频器
老是跳闸是怎么回事
答:
假如电源瞬时断电或电压低落出现
欠电压
显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器
跳闸停机,待电源恢复正常后即可重新起动。变频器组成:主电路 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,
直流回路
的滤波是...
变频器 直流回路
答:
对于制动电阻,它不会直接接在
直流
母线上,要是那样接的话,电阻就变成电炉子了;制动电阻是通过制动单元接到母线上去的。当母线电压很高时,制动单元会动作,接通电阻,从而母线上的过高电压和能量通过电阻消耗掉了;一旦母线电压降下来,制动单元又停止动作,切断电阻,保证
变频器
正常工作。绝大多数制动...
ABB
变频器直流
过压报警
答:
首先要搞清楚“OU”报警的
原因
何在,这是因为
变频器
在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向
直流
环节,使直流母线电压升高所致,所以,应该着重检查制动
回路
,测量放电电阻没有问题。
变频器直流
母线过电压的
原因
及解决办法
答:
譬如电源电压为380V时,
变频器
的
直流回路
电压达到537V,如果变频器离变压器的位置较劲,其输入电压一般为400V以上,导致中间直流回路承受过电压会更高。因此,在条件容许下,可利用变压器的分接开关,通过低压档的放置降低电源电压来提升变频器过电压能力。7)多台变频器共用直流母线 可根据实际需要进行设计将...
变频器直流
母线过电压的
原因
及解决办法
答:
有:1、电源电压过高;2、
变频器
电压检测
回路
故障;3、变频器误报警;就是由于谐波等各种原因引起的。4、变频器的模块等硬件故障,也会导致变频器报过电压故障。
变频器直流
母线过电压的
原因
及解决办法
答:
方法三:调整
变频器
已设定的参数;方法四:增加泄放电阻;方法五:增加逆变电路;解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间
直流回路
多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流回路,让电网产生的过电压处于一定的允许值内。造成过电压的
原因
主要有两种:电源过...
变频器
显示过电压是什么
原因
?
答:
原因
:1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻。2、表面看是过电压,其实是过电流。
变频器
有时会误报的。应检测负载电流是否正常。3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是检测
电路
的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。4、输入电压过高。
变频器
过电压故障如何解决?
答:
方法三:调整
变频器
已设定的参数;方法四:增加泄放电阻;方法五:增加逆变电路;解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间
直流回路
多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流回路,让电网产生的过电压处于一定的允许值内。造成过电压的
原因
主要有两种:电源过...