33问答网
所有问题
当前搜索:
变频稳压泵的调压怎么调
普通水泵可以用
变频器
吗?
答:
根据实时压力需求,自动
调整水泵
运转频率,避免水泵工频运转,从而可延长
泵的
使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应。
变频器
具有
调压
、调频、
稳压
、调速等基本功能,应用了现代的科学技术,可以再不改变电压的情况下调整频率,也可以在频率不改变的情况下改变电压,根据负载需要调整转速,价格虽贵但性能良好...
喷淋泵也是消防
水泵的
一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
2 水流指示器启动喷淋水泵 此时水流指示器应设在各种喷淋管 的干管上以这种方式启动必须较好地
调节
水流指示器延时动作的时间.若时间过短, 则平时管网内的一些压缩气体受热膨胀带 动水压瞬问波动或平时
稳压泵
启动补水稳 压,都可能引起水流指示器误动作,但时间 调得太长又会影响喷淋
泵的
及时启动灭火, ...
稳压罐和
稳压泵
,还有气压罐的区别?
答:
在工民建给水加压系统中,我们常常会遇到三种关键设备:稳压罐、
稳压泵
和气压罐,它们各自扮演着不同的角色,确保供水系统的稳定和效率。接下来,我们将逐一剖析它们的特性和工作原理。首先,单独的稳压泵并非孤立存在,它需要配合水箱使用。这台智能泵通过
变频
技术,根据给水管道中的实际压力变化自动
调节
,始终...
高层住宅水压不稳
如何
解决
答:
高层的住宅水压不够,就会导致用水困难,6层以上的住户需要物业给二次加压。二次加压一般是由
变频水泵
供水,水压不够的原因可能是
变频泵
工作时不够稳定造成的,水压不稳,水温就会忽高忽低。这个时候增压泵就解决不了问题了,若想要水温恒定,则需装流量
调节
装置或更换一台恒温稳定性的燃气热水器。
稳压
罐的工作原理是什么?
答:
在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵
启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内...
全自动
变频
调速恒压消防供水设备产品特点
答:
对于大型机组,设备配备了
稳压泵
或稳压罐,当用水量减小到一定值时,主泵会自动停止运行,从而减少水泵电机的磨损,进一步降低能耗。此外,设备采用了软启动技术,防止了启动电流对电网的冲击,延长了设备的使用寿命。设备设计巧妙,水泵运行采用循环
变频
模式,根据用水量动态
调整
,实现
水泵的
均衡工作。当一台...
消防为什么要增压
稳压
设备
答:
GYXF708-2WP消防稳压给水设备控制器,是为了满足消防增压
稳压泵
控制(稳压泵一用一备控制设备),符合GB27898.3-2011 标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于0.55KW -37KW的水泵,直接启动柜中逻辑控制。消防稳压给水...
消防安全知识试题三(2)
答:
系统可不采取其它防超压措施。 消火栓水带长度不应超过25m。 最不利点火栓静水压力不应低于0.07Mpa。 消防电梯前室应设消火栓。 65.当该消火栓系统选择
稳压泵
为增压设施时,压力控制点一般有()个。 A.1 B.2 C.4 D.3 66.稳压泵压力控制点分别为()。 稳压泵停止运行工作的压力点 稳压泵报警压力点 稳压泵启...
离心
泵
运行中出口门长时间关闭会
怎么样
答:
离心泵长时间低于最小流量运行会造成泵内液体温度升高,震动增大,汽蚀,从而加速
泵的
损坏。你说的保
压泵
据我所知,有两种方式,一种是压力控制,压力低时自动起,到一定压力停,另一种一直运行的是有一定的回流,就是通过一个自力式
调节
阀控制系统压力 ...
消防
泵
可以用
变频
起动吗
答:
消防
泵
不可以用
变频
起动。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是星三角启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜