33问答网
所有问题
当前搜索:
变频稳压泵的调压怎么调
消防泵房气压罐
答:
2.1消防气压罐的工作原理消防消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(
调节
容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由
稳压泵
提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到...给水设备在结构以及控制方式上多种多样,给水设备在...
消防增压
稳压
设备套哪个定额
答:
先根据
泵的
重量套第一册泵安装中单级离心泵相应子目,工程量为2台泵,再根据气压罐的直径套第七册水灭火系统安装中隔膜式气压水罐安装相应子目。2、消防工程中的箱、泵一体化稳压增压供水补水设备的安装,可以安装以下套项:根据消防水箱的容积可以套一个子目;根据气压罐规格可以套一个子目;
稳压泵
不用...
消防给水主
泵
生产水泵 排水泵 消防
稳压
装置 的作用各是什么
答:
你这一问题是对消防水系统用
泵的
综述,分别说明如下:消防给水主泵,主要作用是当发生险情时,它是用于消防灭火用的。消防稳压装置:是配合消防主泵的一个小增压泵,一般是通过差压计对消防系统设定一个压力范围,当压力低于设定值,消防
稳压泵
会自动开启补水,让消防系统保持在设定的压力方位内,如果压力...
气压罐必须与
稳压泵
配合使用吗,如果使用恒
压变频
供水设备
答:
使用变频恒压供水设备可以不用气压罐,如果使用气压罐恒压设备也可以不用
变频器
,这两种设备可以随意选择,但变频恒压供水设备的缺点是水泵不停的转(虽然有睡眠因有各种原因停机时间不长),气压罐供水设备的缺点是占地面积大,且安装费力,请参考。
怎样
通过水泵来选择控制柜
答:
工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由水箱水位控制、压力表控制及远程控制系统等控制,恒压给水是管网压力通过远传压力表或压力变送器检测,经过运算输出4-20mA或0-10V给
变频器
,变频器根据信号
调节水泵
转速来满足水泵流量变化要求,从而实现恒压变量给水,节约能源。并设有工作状态(手动、自动)选择开关...
二次供水设备的工作原理
答:
当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使
泵
机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,
变频
恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复,使设备不断供水。当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气。
室外消防给水系统选择的根据
答:
如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、用带
稳压泵
或稳压罐的稳高压消防给水系统或
变频
调速水泵恒压供水的生活、生产和消防合用的给水系统。请见“高规”第7.4.7和“自喷”规范第3.2.4条规定...
电接点压力表与
稳压泵
启停按钮
怎么
接线?具体一点,谢谢!
答:
2、关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1mpa的就够了。3、
泵的
功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用
变频器
与压力传感器组合进行恒压...
屋顶消防
稳压泵
噪音问题
怎么
解决?
答:
先检查是水泵电机振动还是
稳压
罐不平振动。加大水泵基座底板,由于功率小,还可加减震弹簧或胶垫。不行就换低噪水泵或改直流电机水泵。
消防系统气压罐容积问题
答:
气压水罐其
调节
水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。这是指消火栓和自动喷洒合用气压罐,如果单独设置分开即可!至于总容积V=βVxf/(1-αb)式中 V——消防气压罐总容积(m3)Vxf——消防水总容积,等于消防贮水容积、
稳压
水容积、缓冲水容积之和(m3)β—...