33问答网
所有问题
当前搜索:
台达伺服参数设置
台达
b2
伺服
驱动,p1-00的
参数
改不了,应该怎么办?
答:
拔掉编码器线,
伺服
报警停机,再
设置
,重新插回,OK
台达驱动器
怎么更改功率
答:
台达驱动器
按以下方式更改功率:1、p2-08设34。2、在设36会出现h
参数
。3、更改h1-01为更改功率1是100w、2是200w、3是400w以此类推。4、一直按SHIT,P参数完了之后就是H。
台达
b2
伺服参数
怎么改不了
答:
伺服不能在使能模式下修改参数。
台达
b2
伺服参数
初始化状态在接入线之前就要把所有的参数初始化,所以伺服不能在使能模式下修改参数。台达电子,1971创立于中国台湾,是全球第一的电脑电源厂商,销量连续十年第一,其“电源及零组件”提供客制化的高效率开关式电源供应器、散热管理解决方案及零组件等产品,...
台达伺服
出现RL009怎么调?
答:
报警代码表示位置控制误差太大。您可以尝试以下操作:最大位置误差
参数设置
得太小:确认最大位置误差值p2-35(位置控制误差过大的报警条件),并增加p2-35值(位置控制错误过大的警报条件)。相关信息:如果增益值太小,请检查增益值是否正确。扭矩限制过低:正确调整扭矩限制。外部负荷过大:控制外部负荷...
我司有在使用松下和
台达
的
伺服
.请教伺服电机控制速度模式调试
参数
时需要...
答:
位置模式---通过控制器(如PLC,单片机等能够发脉冲的控制器)发送脉冲串到
伺服驱动器
,而伺服驱动器的参数设置为位置模式,使得伺服转动。因为是脉冲控制,所以通过脉冲数的多少,可以实现伺服精确定位,适合于定位的场合,如丝杆机构,X-Y模组等。速度模式---只需要给出电平信号,将
伺服参数设置
为速度...
台达伺服
驱动器看过载
参数
答:
运动模式,控制方式。1、运动模式:位置模式、速度模式、力矩模式。2、控制方式:脉冲加方向控制、模拟电压控制、CAN总线控制。
台达伺服
关闭使能指令
答:
1、断开使能P2-10设置101,注:断开使能后才能
设置参数
。2、恢复出厂设置P2-08设置10,注:恢复出厂设置必须断开使能。
台达伺服
驱动器的DI输入P2-10至P2-17的值如何确定?
答:
P2-10 DI1 数字输入接脚DI1 功能规划 通讯地址:020AH 初值: 101 控制模式: ALL 单位: -
设定
范围: 0 ~ 147(后两码为DI 码)相关索引:表7.1
参数
功能: 输入功能选择:所代表的功能请参考表7.1数字输入(DI)功能定义表 输入接点:属性为a 或b 接点0:...
台达
a2正反转设哪个
参数
答:
脉冲加方向。根据查询
台达
官网得知,台达a2正反转设的
参数
是脉冲加方向,参数数值-60000~60000之间。台达变频器正反转参数是变频器参数中非常重要的一个参数。该参数指的是变频器控制电机正转或反转的信号,它决定了电机的运行方向。
台达伺服驱动器设置参数
出现问题 怎么回事?
答:
参数出现问题,那就是
参数设置
错误了呗,或者是参数设置的不符号控制要求了,仔细查看手册,把参数修改对即可。望采纳。。。