各电压等级接地方式
为什么额定
电压
低于35千伏的线路一般不装设避雷线?
答:
4、额定
电压
低于35kV的线路即使发生雷击造成短路和
接地
故障,其故障电流也不是很大,所以只需采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的
方式
就能使大多数雷击造成单相接地故障自动消除,即使是两相或三相遭雷击。雷击引起一相闪络后导线能起到
地线
的作用,增加了耦合作用,使另外两相绝缘子串上的电压下降而不会...
电缆
接地
箱分几种
电压等级
?
答:
连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护
接地
。因为电缆接地箱
电压等级
取决于系统的额定电压,所以还是按照系统的额定电压等级比较合适,电缆接地箱分几种电压等级见下表中系统额定电压。电缆接地箱电压等级取决于系统的额定电压,系统的额定
电压不同
,保护器工频耐压2~7.5kV范围。保护器参考性能参数:...
高压
接地
线时该怎么做?
答:
拆除
接地
线顺序与此相反。装设接地线时应使用绝缘杆并戴绝缘手套。凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设高压接地线。需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电、装设高压接地线。构成一套完整的接地线 核实接地棒的
电压等级
与操作设备的电压等级是否一致。接地软...
为什么
接地
线应按
电压等级
使用
答:
二
各种电压等级
供电线路的
接地方式
(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地...
交流系统
接地方式
主要有几个?
答:
(2)消弧线圈能使绝大多数的单相接地故障不发展为相间短路,发电机可免供短路电流,变压器等设备可免受短路电流的冲击,继电保护和自动装置不必动作,断路器不必动作,从而对所在系统中的全部电力设备均有保护作用。按照
电压等级
划分的话,我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地方式
,即中性点有效接地方式...
大电流接地电网中变压器中性点
接地方式
取决于哪些因素
答:
5、环境适应性。变压器中性点
接地方式
的选择受到环境变化的影响,例如,湿度和环境温度等因素,可能会影响中性点接地方式的选择。综上所述,变压器中性点接地方式的选择需要考虑系统
电压等级
、电网结构、系统容量和接地电流大小、技术水平和环境适应性等多种因素,以保障电网系统的安全和稳定性。
不同电压等级
设备能否接同一
接地
点
答:
完全可以。因为各走各自电路,互不干扰。单单共同一点是构不成独立回路的。
接地
包括那些内容?
答:
防雷
接地
是为了消除过
电压
危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆...
什么是高阻
接地
、中阻接地、低阻接地,接地阻值各是多少?
答:
以6KV的中压电网为例,中性点
接地
阻值在1-10欧姆的属于低阻接地,10-100欧姆的属于中阻接地,1数百-数千的为高阻接地,所以你们厂里的属于中阻接地系统。中阻接地系统就是目的就是为使零序保护可靠、灵敏地动作。所以当6KV发生单相接地时可以快速地切除故障,而不是象不接地系统一样以牺牲设备寿命...
零线为什么也叫中性线?
答:
二
各种电压等级
供电线路的
接地方式
(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地...