33问答网
所有问题
当前搜索:
各电压等级接地方式
求常用
接地
符号图形...
答:
包括一般
接地
、保护接地、抗干扰接地、机壳地、等电位体等等,标准制图符号请参见下图:
工作
接地
有哪些内容
答:
(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。 (2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高 倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。 二
各种电压等级
供电线路的
接地方式
(1)在110kv及以上...
电路
接地
的问题
答:
Q4:合适的
接地方式
Answer:接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,
不同
功能模块之间接地区分,以及低频(f<1MHz)电子线路。当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。Q5:信号回流和...
电缆
接地
箱
电压等级
都有多大的?
答:
电缆护层直接
接地
箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。电缆接地箱
电压等级
取决于系统的额定电压。系统的额定
电压不同
,保护器工频耐压...
安全
电压
分几个
等级
,各适用于什么场合?
答:
安全
电压
值:36伏、24伏、12伏、(6伏)。场合:1、42V安全电压:特别危险环境使用的携带式电动工具;2、36V和24V安全电压:有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯;3、12V安全电压:金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积
接地
导体等工作地点狭窄、行动不便的环境;4、6V安全电压:水上作业...
什么叫大电流
接地
和小电流接地系统?
答:
小
接地
电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态
电压
可能达到线电压。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
高压电源线路
接地
时将在地面上产生多大的
电压
差
答:
高压输电线分为6kv,10kv,35kv以及110kv,220kv,500kv等多个
电压等级
。每个电压等级数字都是三根导线之间的电压,单根导线对地电压等于线电压除以根号3。也就是说220kv导线对地有127kv电压。如果220kv一根导线掉在地上,那么
接地
点的大地点位就会从零电位升高到127kv,这个127kv电压呈放射状向四周逐级...
...经消弧线圈
接地
直接接地这三种
方式各
有什么优点?麻烦再说说其各自缺...
答:
因这种系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相,但这时非接地相的对地电压升高为相电压的根号3倍。在
电压等级
较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的效益很显著,所以一般采用中性点直接
接地方式
,而以其他措施提高供电可靠性。在我国,110千伏...
变电所内主变压器110KV中性点的电流互感器!主要起什么作用?
答:
因为110kV及以上
电压等级
在电网属于中性点直接
接地
系统,但是不是所有的110kV及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙...
三相四线制中中性点为何要
接地
?
答:
首先,电源中性点的
接地方式
与
电压等级
、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置有关。就供配电系统的现状来看,接地方式分为中性点直接接地和非直接接地系统。我们最常接触的民用建筑电气,均普遍采用三相四线制系统,不仅有三相用电设备,也有单相用电设备,为保证供电可靠性,在系统发生单相接地故障时也...
棣栭〉