33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸和分闸
上海富士真空断路器按
分闸
按钮时烧保险是什么原因?
答:
(1) 检查
分闸
回路是否断线;(2) 检查分闸线圈是否断线;(3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;(4) 检查分闸顶杆是否变形;(5) 检查操作电压是否正常;(6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。2.5 预防措施 运行人员若发现
分合闸
指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应...
高压进线环网柜工作时接地线是
分闸
还是
合闸
?
答:
工作时接地线必须得先
分闸
,否则
合闸
就对地造成跳闸保护了。
断路器
分合闸
线圈试验
答:
试验目的与设备</ 通过测量直流电阻,我们能够判断
分合闸
线圈的工作状态。使用的是万用表,这款来自湖北众拓高试的高品质测试工具,为精确测量提供保障。试验接线时,务必遵循专业图示,确保在
分闸
位置测合闸线圈电阻,在合闸位置测分闸线圈电阻。对于220kV以上的断路器,分闸线圈可能有双回路,需参照控制...
分励脱扣器作用原理是什么?
答:
施加适当的电信号给断路器的脱扣器欠压脱扣器Z-USA-400 ,能使断路器跳闸,以断开回路。这种脱扣器可认为是分励脱扣器. 主要用于远距离使开关
分闸
,以控制断开回路. 如在民用建筑中非消防电源的切除中。消防时需要停电的回路,可以选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过控制模块...
10kv户外真空断路器怎么操作
答:
3)真空断路器如是智能型的操作如下:a.智能控制器上面有控制面板,分合按钮操作;b.本地遥控操作遥控器合、
分闸
操作利用遥控器可在本地进行遥控合、分闸。操作方法如下:
合闸
:先按“合闸”键,再按“确认”键;即:先按“B”键,再按“D”键;分闸:先按“分闸”键,再按“确认”键;即:...
微机保护内
分闸
用表示
答:
微机保护内
分闸
用表示保护装置发出的信号使开关跳闸。保护跳闸指的是保护装置发出的信号使开关跳闸,保护合闸同理。压板用来投入和退出保护
分合闸
。保护合闸就是重合闸是指线路或用电设备在故障时,故障点被故障电流所产生的巨大能量所解除,允许高可靠性用户的开关跳闸后进行重合闸一次,以保证用户的用电...
两个变压器低压进线分别
合闸
运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线...
答:
两路都运行,说明联络开关在备用状态,拉出来有一路跳闸的话说明二次里面有闭锁,因为三个开关之间二次是连在一起的,拉出一台有可能使回路发生变化,导致跳闸。应仔细检查一下图纸。一般情况下,联络开关或总开关只能退到试验位置。
断路器的型号分类怎么样的啊
答:
(1)手动机构:指用人力合闸的机构。(2)直流电磁机构:指靠直流螺管电磁铁合闸的机构。(3)弹簧机构:指用事先由人力或电动机储能的弹簧合闸的机构。(4)液匪机构:指以高压油推动活塞实现
合闸与分闸
的机构。(5)液压弹簧机构:指用碟簧作为贮能介质、液压油作为传动介质。(6)气动机构:指以压缩空气...
现场单独安装的低压断路器未进行交接试验
答:
(3)欠压脱扣试验。脱扣器线圈按上述可调电源,调升电压衔铁吸合,再扳动手柄
合闸
后,继续升压,使线圈的电磁吸力增大到足以克服弹簧的反力,而将衔铁牢固吸合时的电压读数,即是脱扣器的合闸电压。
分闸
(释放)电压是指逐渐减低电压,当衔铁释放使开关跳闸时的电压。脱扣器分、合闸电压整定值误差不得...
断路器的额定
分合闸
电压指
答:
说简单一点就是铭牌上标注的电压,如标注明是DC220V ,这个就指的是的额定电压是直流220伏,
棣栭〉