两个变压器低压进线分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-27
两路都运行,说明联络开关在备用状态,拉出来有一路跳闸的话说明二次里面有闭锁,因为三个开关之间二次是连在一起的,拉出一台有可能使回路发生变化,导致跳闸。应仔细检查一下图纸。一般情况下,联络开关或总开关只能退到试验位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c0W0dBRPR504W0R5cd.html
其他回答
第1个回答 2020-06-28
检查一下二次图吧,正常是有合闸闭锁,三台开关只能合两台。
第2个回答 2017-02-02
应该是负载不均,联络柜不摇出来所有负载基本平均分配给两台变压器,联络柜断开时,负载不均衡导致其中一台过载,跳闸。并列运行的变压器要容量相同,接线方式,阻抗等一致才安全。
本回答被网友采纳
相似回答
2
台Dyn11
变压器低压
侧对相
,低压
侧
联络开关
合,高压
跳闸,
为什么
答:
1。 联结组别相同 2。额定电压及电压比相同(实际电压比允许偏差1%以内)3。额定阻抗电压相同(实际偏差允许10%以内)请检查以上三个条件是否满足。
公司有两台
变压器,两个低压进线
柜,一台
低压联络
柜。
答:
但该电路是否能够合闸,取决于
两个进线
柜的状态:必须是一台
合闸,一
台未合闸。但信号却取自于进线柜断路器的二次侧,那台未合闸的断路器,因为在预合闸位置,断路器控制机构带电,也同时向联络柜断路器控制电路发送信号。联络柜在一台进线柜断路器合闸,另一台进线柜断路器预合闸的状态下,其控制...
问一个10KV分段
开关
柜和隔离柜的问题
答:
如两进线一母联的方案A为
进线1开关
,B为母联开关,C为
进线2开关
,正常运行是有电A合闸,C有电合闸,B为热备用状态,但我们使用远方,自投时,当进线1A或进线2C任何一
个开关
失电,首先失电开关会自动
跳闸,
母联B开关自动
合闸,
完成自投功能。在进线有电恢复时,不恢复到原有的供电方式,但才用...