2台Dyn11变压器低压侧对相,低压侧联络开关合,高压跳闸,为什么

2台Dyn11变压器并联运行,低压侧对好相,合低压联络开关,高压跳闸,为什么

变压器并联运行需满足三个条件:
1。 联结组别相同
2。额定电压及电压比相同(实际电压比允许偏差1%以内)
3。额定阻抗电压相同(实际偏差允许10%以内)
请检查以上三个条件是否满足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考