测温的要求是什么?
答:
以下是
大体积混凝土
施工规范
GB50496
-2009讨论稿对测温的要求:6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土...
大体积混凝土
的定义?
答:
《
GB 50496
-2009
大体积混凝土
施工规范》对大体积混凝土作了如下定义:2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。楼上liujiefeng35回答的与上面的差不多,个人认为用专门的...
如何浇筑
大体积混凝土
?
答:
大体积混凝土
浇筑我国《大体积混凝土施工规范》
GB50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。第二,题主说的两个方法实际上是不同的两个方面。分层浇筑是混凝土施工过程中...
大体积混凝土
浇筑需要多少间歇时间?
答:
GB50496
-2009《
大体积混凝土
施工规范》,5.4.1(2),”整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间。混凝土的初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理。
大体积混凝土
分层施工过程中出现长时间间歇,如何处理?
答:
3. 对非泵送及低流动度混凝土,在浇筑上层混凝土时,应采取接浆措施。 二、《
大体积混凝土
施工规范》
GB50496
明确,大体积混凝土(一般厚度大于 2m)允许设置水平施工缝分层施工,并规定了水平施工缝设置的一般要求。已有的试验资料和工程经验表明,设置水平施工缝施工能有效地降低混凝土内部温升值,防止混凝土内外温差过大。当...
直径8米高1.8米的
混凝土
基础属不属于
大体积
答:
直径8米高1.8米的混凝土基础属于
大体积混凝土
基础。《大体积混凝土施工规范》
GB50496
-2009
请问
大体积混凝土
施工监测要点有哪些?
答:
必须布置外面、底面和中凡温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;6
混凝土
浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处的温度;7 混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm处的温度。可以参考
GB50496
-2009施工。
大体积混凝土
施工规范有哪些?
答:
大体积混凝土
施工规范
GB50496
-2009_《大体积混凝土施工规范》为国家标准,编号GB50496-2009,自2009年10月1日起施行。其中,第4.2.2、5.3.2为强制性条文,必须严格执行。_本规范共分6章,3个附录。主要内容有:总则,术语、符号,基本规定,原材料、配合比、制备与运输,混凝土施工,温控施工的现场...
1.6米厚
混泥土
筏板属于危大工程吗?
答:
构件的最小尺寸≧1000mm时混凝土浇筑,属
大体积混凝土
施工,这是
GB50496
-2009规范上的名词术语解释。①1米厚的筏板基础,刚刚进入“大体积混凝土”范围的边缘,大量积聚水化热的可能较小; ②筏板基础新浇混凝土所处环境是非常有利的,底面、侧面埋于地基中不用担心内部高温迅速传散造成内外温差过大而...
大体积混凝土
测温的要求有哪些?
答:
以下是
大体积混凝土
施工规范
GB50496
-2009讨论稿对测温的要求:6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土...
棣栭〉