大体积混凝土gb50496
大体积混凝土
如何布置测温点
答:
其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;6
混凝土
浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处的温度;7 混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm处的温度。可以参考
GB50496
-2009施工。参考资料:GB50496-2009 ...
大体积混凝土
定义
答:
我国《
大体积混凝土
施工规范》
GB50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
大体积混凝土
测温具体要求
答:
根据
大体积混凝土
施工规范
GB50496
-2009中第6条温控施工的现场监测与试验的要求:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土浇筑体内...
大体积混凝土
温控指标是什么?
答:
依据《
大体积混凝土
施工标准》(
GB 50496
-2018)第3.0.4条 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;4 拆除保温覆盖时混凝土...
大体积混凝土
施工应注意哪些问题
答:
大体积混凝土
工程施工应符合《大体积混凝土施工规范》(
GB 50496
)的规定。(1)大体积混凝土的浇筑方案 大体积混凝土浇筑时,浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性。混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时...
大体积混凝土
测温规范
答:
GB 50496
-2009
大体积混凝土
施工规范第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据...
浇筑
大体积混凝土
塌落度宜大还是宜小?
答:
GB50496
-2018 《
大体积混凝土
施工标准》中要求:混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm。浇筑大体积混凝土一般选择泵送商混,而泵送商混配合比设计塌落度都在180±30mm,使用泵送商混需注意控制坍落度不超过180mm。
大体积混凝土
裂缝的控制从哪几方面着手
答:
二、施工措施 1)严格控制混凝土原材料的的质量和技术标准,选用低水化热水泥,粗细骨料的含泥量应尽量减少(1~1.5%以下)。1.优选混凝土各种原材料在选择
大体积混凝土
用水泥时,在条件许可的情况下,应优先选用收缩性小的或具有微膨胀性的水泥。因为这种水泥在水化膨胀期(1~5d)可产生一定...
大体积混凝土
浇筑温度是什么温度
答:
在
大体积混凝土
施工规范(
GB50496
-2009)中有明确的要求。表面温度与大气温度的差不宜大于20摄氏度,里表温差不宜大于25摄氏度。同时砼浇注体的降温速率不宜大于2.0摄氏度每天,砼浇筑体在入模温度的基础上温升值不宜大于50摄氏度。在夏季炎热季节施工砼入模温度不宜查过30摄氏度;冬期施工时入模温度...
大体积混凝土
分层浇筑的厚度是多少
答:
一般来说,
大体积混凝土
分层厚度不得超过1.5米。这是因为混凝土是一种热的不良导体,当厚度超过1.5米时,热量不易散发,容易导致混凝土内部温度升高。如果混凝土内部温度与表面温度的差值超过25度,就容易引起混凝土裂缝。大体积混凝土,英文是concrete in mass,我国《大体积混凝土施工标准》