33问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土施工规范50496
大体积混凝土施工
每层浇注时间间隔不能超过多长时间
答:
不超过1.5小时。
混凝土
必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的
施工
质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。混凝土表面进行二次压抹及三次抹压后,及时进行覆盖养。待混凝土终凝后,先洒水...
面积多大和厚度多高的砼就能算作
大体积砼
?
答:
大体积砼
为最小断面尺寸大于1m以上的砼结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的砼结构。结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂,
施工
技术要求高,水泥水化热较大(超过25度),易使结构物产生温度变形。
大体积混凝土
除了最小断面和内外温度有一定的规定...
我现在刚做监理不久,请推荐基本书
答:
GB50108-2008地下工程防水技术规范 GB50134-2004人民防空工程施工及验收规范 GB50330-2002建筑边坡工程技术规范 JGJ120-2012建筑基坑支护技术规程 JGJ6-2011高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ79-2002建筑地基处理技术规范 JGJ94-2008建筑桩基技术规范 2 主体结构 GB
50496
-2009
大体积混凝土施工规范
GB50666-...
做地铁用什么图集?
答:
其它工程用的规范和图集都适用,比如:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;GB
50496
-2009
大体积混凝土施工规范
;地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002);建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范等,要看图纸中指定参考的规范。图集比如:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(04G101-3...
多少方算
大体积混凝土
答:
最小尺寸等于或大于2 m。一次性浇筑的体积是在一立方米左右就会被称作为大体及混凝土,在浇筑
大体积混凝土
的时候,一定要注意
施工
的环境和施工的工艺问题,因为工艺和施工环境都会以影响到混凝土后期的使用情况。比如说是在非常炎热的夏季浇筑大体积混凝土的,那么一定要做好保养方面的问题,比如说等混凝土表面...
大体积混凝土
的名词解释
答:
混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。现代建筑中时常涉及到
大体积混凝土施工
,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,最小断面的任何一个方向的尺寸最小为...
大体积混凝土
中的“温升值”什么意思?
答:
它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m.它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证
施工
的质量。
大体积混凝土
夏天养护注意事项 加强对混凝土的养护,是确保硬化...
大体积混凝土
的定义
答:
"
大体积混凝土
" 在学术文献中的解释 1、过去大体积混凝土的定义是根据几何尺寸主要是根据厚度定义的国际上一般采用0.8m~1m作为界限.故风险的定义是指在给定情况下和特定时间内可能发生的各种结果间的变动程度 2、直观地讲,块体最小尺度大于2m左右的混凝土,就可以称为大体积混凝土,当然这不是一个绝对...
大体积
钢筋
混凝土
结构的浇筑方案分为哪三种
答:
即将整个结构浇筑层分为数层浇筑,当已浇筑的下层
混凝土
尚未凝结时,开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完毕。对于结构的厚度较薄而平面长度或面积较大的工程,宜选择分段(块)分层的
施工
方法,施工时应从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定的距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。
大体积混凝土
常出现哪些问题?
答:
因为块体大,不宜散热,如果
混凝土
内外温差如果大于25℃就可能产生温度应力从而造成混凝土裂缝。这是常识。除此以外,
大体积施工
时,应注意1.浇筑的连续性,不能产生施工冷缝;2.注意观察是否泌水并妥善处理;3.振捣不能漏振也不能过振,有时候过震产生浮浆;等等 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜