33问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土施工规范50496
什么样才算
大体积混凝土
?
答:
大体积混凝土,英文是concrete in mass,我国《
大体积混凝土施工
标准》GB
50496
-2018里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、...
大体积混凝土
测温具体要求
答:
根据
大体积混凝土施工规范
GB
50496
-2009中第6条温控施工的现场监测与试验的要求:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土浇筑体内...
大体积混凝土
测温频次是怎样的?
答:
GB
50496
-2009
大体积混凝土施工规范
第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据...
大体积混凝土施工
监测要点有哪些?
答:
6.0.1
大体积混凝土
浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应真实地反映出混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置:1 监测点...
什么叫
大体积混凝土
答:
答:《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
-2012 术浯2.12.1.1 大体积混凝土 mass concrete混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 《 普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 术浯2.1 2.1.10大体积混凝土 mass concrete ...
大体积混凝土
定义
答:
我国《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
如何界定
大体积混凝土
答:
我国《
大体积混凝土施工规范
》GB
50496
-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
大体积混凝土
测温有什么要求
答:
根据
施工规范
GB
50496
-2009中第6条温控施工的现场监测与试验的要求:6.0.1 浇筑体里表温差、降温速率、及温度应变的测试,在 后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 浇筑体内监测点的布置,以真实地反映出 体内最高温升、最大...
大体积混凝土
温控指标是什么?
答:
依据《
大体积混凝土施工
标准》(GB
50496
-2018)第3.0.4条 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;4 拆除保温覆盖时混凝土...
大体积混凝土
的温降速率不宜大于多少?
答:
依据《
大体积混凝土施工
标准》(GB
50496
-2018)第3.0.4条 大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;4 拆除保温覆盖时混凝土...