依据《大体积混凝土施工标准》(GB 50496-2018)第3.0.4条
大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:
1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50°C;
2 混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25°C;
3 混凝土浇筑体降温速率不宜大千 2. 0°C/d;
4 拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于 20°C 。