33问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器dev故障怎么解决
安川变频器
出现了
故障
代码后
怎么办
答:
安川
g7
变频器
出现ol2
故障
代码说明变频器过载.主要原因:负载太大,加减速时间过短.v/f特性电压太高.变频器功率太小.你需要从上面这些可能产生故障的原因进行检查处理.
安川
G7
变频器
跳VCF
怎么
处理?
答:
安川
G7系列
变频器
在使用中有时会出现VCF
故障
, 这个是主回路电容器中性点电位故障,原因可能是: 1、主回路电容因时效变化等而导致容量不足 2、变频器模块不良 3、输出缺相 4、载波频率设定不当 5、在v/f和无PG矢量控制模式下,电机连续失调。
解决
办法有: 1、更换大电容器 2、调节...
安川
ga700
变频器
黑屏
故障
检修
答:
安川ga700变频器黑屏
故障
检修更换3个电子元器件后显示屏显示启动正常。
安川变频器
维修故障范围:无法启动故障,无显示故障,主板故障报警,开关电源烧坏,过电流故障报警,欠电压故障报警,过载故障报警,过热故障报警,接地故障报警,无显示故障,有显示无输出故障,主回路过电压故障,主回路欠电压故障,输入欠...
安川
a1000
变频器
CPF25是什么
故障
答:
属于端子电路板未连接
故障
。1、CPF25故障原因:
安川变频器
端子电路板与接口没有切实接通,因此会出现CPF25电路板未连接的提示。2、
解决
办法:由于是电路板与接口没有连接,因此只需要将端子电路板完全插入变频器接口,然后再接通电源即可消除该故障提示。
安川变频器
G7
故障
OPE08
怎么解决
。我也知道是设置的问题,主要的设置问 ...
答:
故障
显示中时,如输入操 作器的ENTER 键,则显示(U1-34)“OPE 故障的参数No.”。主要看功能参数 设置 如果实在找不到 恢复出厂 重新设置参数
安川变频器
j1000
故障
cpf21
怎么解决
?
答:
变频器
厂家提供的建议是更换变频器。导致CPF21的可能原因有:1、RAM
故障
;2、时钟故障;3、闪存故障(ROM故障);4、监视装置故障等。这个属于变频器的硬件或者是软件故障,大功率的变频器,可以考虑更换主板试试,小功率变频器的话,还是建议换新机。
安川变频器
L1000Ad v3
故障
代码
答:
安川变频器
L1000A d v3
故障
代码的检查处理方法看下面图片。
安川变频器
出现uv1后
怎么解决
?
答:
安川变频器
Uv1
故障
名称:主回路欠电压。未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。1、主回路直流电压低于L2-05 (主回路欠电压(UV)检出值)的设定值 2、200V 级:约190V (单相为160V)3、400V 级:约380V (E1-01 (输入电压设定)的设定小于400 时,为350V。)变频器 ...
安川
200v伺服报警代码显示
答:
然后再检查
变频器
的绝缘和阻抗的工作是不是正常的;9、如果
安川
伺服驱动器上出现的
故障
代码为 PUF,那么就代表着变频器内部的保险丝断了,可能是主回路的保险丝烧断了,也可能是直流回路的保险丝熔断了,然后我们需要检查晶体模块的工作是否是正常的,然后再检查负载没有发生短路的状况。
安川变频器故障
代码EF
如何
修复
答:
请检查是否错误地使用了
变频器
的培镇多功能端子作为外部
故障
信号输入。