?目前采用的是
安川
L1000A
变频器
。跪求高人指点
答:
1。测速编码器安装有问题,测速回路接线有问题,造成运行在有传感器转速矢量模式的
变频器
速度设定值与测量值不一致。2。测速编码器在变频器内的线数设置与实际值不符,造成运行在有传感器转速矢量模式的变频器速度设定值与测量值不一致。3。电机输出力矩不够,不能带动梯子,造成电机出现爬行现象。这种状态...
安川变频器故障
代码
答:
安川变频器
的
故障
代码有三种类型:1、故障:指变频器无法正常运行的情况,需要进行复位操作才能恢复。例如,oC表示逆变电路过电流,oH表示变频器过热,oL表示电机过载等。2、轻故障、警告:指变频器可以继续运行,但需要注意的情况,不需要进行复位操作。例如,bb表示制动电阻过热,oh表示电机过热,ov表示直流...
星玛电梯安全钳试验
变频器
保护
故障
是
怎么
回事
答:
(我在云南保山市就遇到技术监督局非要打滑)。在电梯被安全钳刹住,变频器继续有动力输出,有的时候因为种种原因,不能打滑,比如摩擦力过大。我们用的
安川变频器
,这种情况下很容易报故DEV速度偏差过大,OL2变频器过载等等。我们对应的,就把
变频器DEV
保护检出值加大,默认10%的,我们暂时改为50%就...
安川
V1000
变频器故障
报警信号为CF是为何原因,
如何
修复
答:
答:
安川
V1000
变频器故障
报警信为CF,是在减速过程中,持续3秒以上达到转矩极限值,把减速时间:C1-02或C1-04调长一点,问题就会
解决
。
安川变频器故障
代码表
答:
如果输出电流超过保护值,则
故障
封锁保护电路动作,封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。
变频器
出现ER17故障主要原因包括电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常。前者可通过更换传感器
解决
,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或维修相关电源解决。(5) 故障ER15 代码ER15表示...
安川变频器
每天早上6点钟报
DEV
是什么原因?
答:
DEV
:偏差过大,参看下图
变频器
驱动电路常见
故障
及
解决
方案?
答:
其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。现在通用型的
变频器
一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等。一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用,现就来谈谈驱动电路常见的问题以及
解决
的办法。驱动电路只是一个统称,随着技术的不断...
安川变频器
报
故障
edv
答:
检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,
变频器
正常。(3) 变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现
故障
依然无法...
安川变频器
在高速运行时
故障
显示Ou
怎么
处理
答:
1、
安川变频
会有一个软件
故障
就是OU过压,修改下
变频器
电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。换成别的变频器就没有这个问题。或把安川的功率大于电机的功率一个档次也能
解决
这个问题。2、当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时...
安川变频器
SC
故障如何解决
?
答:
唯远分享变频器出现SC
故障解决
办法。分析检修:SC短路故障多是由于IGBT功率模块的损坏而导致的,功率模块触发极的短路往往会导致上电就显示短路故障。驱动电路的损坏也会引起SC故障报警。往往是一运行,SC故障就会出现了。那就只能通过测量功率模块,检测驱动波形来排除故障了,
安川变频器
上桥使用了驱动光耦PC...