33问答网
所有问题
当前搜索:
小区配电房有变压器吗
500kw电力
变压器配电房
占地面积多少
答:
考虑40平方米吧,你肯定还要安装0.4kV
配电
柜和10kV进线、计量设备;
配电房
中,干式
变压器
线温达多少度时,风机才会启动
答:
一般厂家出厂设定干式
变压器的
线圈温度要超过100℃,温控仪才会动作启动风机。
...
配电房
里
的
高压
变压器
都有想一下,请问是不是不
答:
您好:这种情况是正常的,不知道您
的配电变压器
容量多大?只要不超载问题不大。主要是谐波干扰造成的。
配电房
离五百千伏安
的变压器
一百五十米须多大的电缆
答:
不过导线截面大点也好,可以减少线路
的
损耗,并且以后要是增容就可以不换电缆。二、是
变压器
到低压柜这一段,低压额定电流是721A,看你主接线的接线情况是否和其他联络,要考虑到负载率这一块一般最佳运行工况是2/3左右,满载也是有的,也有负载率为0.5的,那我们按2/3的时候算,电缆的载流量要721/0...
原200KVA
的变压器
厂里
配电房
里的电压为360V现在调400KVA的变压器后电压...
答:
变压器
一般为10.5±2×2.5%/0.4高压可调压范围5个档1档10.5KV二档10.25KV三档10KV四档9.75KV五档9.5KV.0.4KV
我工厂300KW用电量,
变压器
1240KVA,
配电房
到厂房约200m,出线电缆要选什 ...
答:
你说的这种情况,选择用电缆与你
的变压器
大小无关 只与你的负荷有关因为你的变压器足够大,所以不用考虑它的大小。按你说的300KW用电量,功率因数按0.85,电流就是509A,工厂的
配电
由于在不同位置,所以考虑有二根电缆入到厂房二个配电的地方,并直接接到二个配电柜,还要考虑厂内车辆经常通过,...
2500kav干式
变压器
怎么进入
配电房
视频?
答:
干变一般是有轮子(一般是滚珠)
的
。一是利用“斜面”原理,在门的两侧分别加装临时三角形支架,用叉车可以慢慢推进去。二是用“滑轮”原理,用铁丝固定好
变压器
(仍然需要“斜面”原理),慢慢收紧钢丝,变压器就慢慢拉进去了。
4000kva
变压器
,
配电房
多少钱?
答:
一般没 有你这么打
的变压器
,都是两台2000,或者更多的,看你用什么柜子,最后才可以看价钱
配电房
中
变压器
铜耗与铁耗会随温度升而增加
答:
是
的
,一般情况下,
配电房
中
变压器
铜耗与铁耗会随温度升高而增加。主要的原因,是温度升高,铜导线和铁芯的电阻阻值会增加。
400K
变压器的
接地电阻是4欧姆 那
配电房的
接地电阻应是多少
答:
按照目前施工规范要求,
变压器
的工作接地电阻值,不得大于其低压侧阻抗值。盖配电房是为了安装变配电设备的,变压器的接地电阻值,就是
配电房的
接地电阻值。只有第二套施工方法,没有第二个施工规范。
棣栭〉
<涓婁竴椤
33
34
35
36
37
38
39
40
41
76
其他人还搜