配电房离五百千伏安的变压器一百五十米须多大的电缆

如题所述

不知道你指的是高压柜到变压器这一段,还是变压器到低压柜。一、是高压柜到变压器这一段用YJV22-10kV-3*50的就可以了,现在的规范规定,导线截面至少要50,虽然电流比较小,但是不能用更小的了。不过导线截面大点也好,可以减少线路的损耗,并且以后要是增容就可以不换电缆。二、是变压器到低压柜这一段,低压额定电流是721A,看你主接线的接线情况是否和其他联络,要考虑到负载率这一块一般最佳运行工况是2/3左右,满载也是有的,也有负载率为0.5的,那我们按2/3的时候算,电缆的载流量要721/0.67=1076A,那我建议至少两条240的并联。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
10/0.4KV 500KVA/10KV/1.732=29A。
故障切除时间假设为0.25s,10KV系统短路电流设为10KA。
如选用铜芯电缆则最小截面积约为8mm2。
敷设方式假设为穿管暗敷,环境温度设为40摄氏度。
综合降容系数约为0.7,则可选YJV-6/10 3*25mm2。
再验算一下线路压降约为0.8%,满足一般要求(3%)。
如系统短路电流超过20KA,故障切除时间约为1s建议选用YJV-6/10 3*50mm2。
第2个回答  2012-08-15
你是指变压器低压侧到配电室用的电缆吗?如果变压器为10KV/0.4KV,则变压器额定电流为721A,VV185电缆的载流量为415A,用2条电缆够用了,2*415=830A,830/721=1.15倍。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-15
你说的是10kv电缆还是0.4kv电缆。10kv电流43.3A,0.4kv电流722A,还要考虑短路电流动稳定和压降因数。综合考虑选择电缆如下:10kv选择YJLVV22-8.7/15-3X50的电缆,0.4kv选择VV22-0.6\1-4X240铜缆或者VLV22-1\0.6-4X300铝缆。