答:
不是最大
工作压力
,一般都是大于工作压力,比如消防,钢管,《消防及消火栓系统技术规范》就有如下规定:再比如给水塑料ppr管,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5...
灭火器维修水压
试验
机的额定
工作压力
不小于( )MPa。
答:
【答案】:D 维修灭火器需要配备最基本的
设备
,包括水压
试验
机、电子秤、清洗及烘干设备、灭火剂及驱动气体充装设备、气密性检查设备和装拆灭火器所需的工具。其中,水压试验机的额定
工作压力
不小于3MPa。
如何理解室内给水管道系统实验压力均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6...
答:
这是一个广泛性的规定,理解如下:先假设
工作压力
为1Mpa,那么
试验压力
则为1.5Mpa,在允许的范围内。再假设工作压力为0.2Mpa,那么实验压力则为0.3Mpa,已经小于了规定的0.6Mpa,应按照最小的0.6Mpa作为实验压力。归纳为一句话:实验压力应同时满足上述两个条件。
管道
试验压力
可以大于管道的公称压力吗?
答:
对各种管道的
试验压力
,有关国标中都有详细的规定,包括试验方法都有具体的规定,例如:国标《GBT 20801.5-2006 压力管道规范 工业管道 第5部分 检验与试验》中规定:试验压力不能低于公称压力的1.5倍,可以用气压或液压的方法。此试验压力下,管道破裂则为不合格产品。但是在设计中要选择适当的安全系数...
额定压力、
工作压力
、设计压力、水压
试验
有什么区别?大神们帮帮忙_百度...
答:
这些概念在压力容积设计规范和手册里面都能看到的,水压
试验压力
要看是内压还是外压容器了。外压容器液压试验压力PT=1.25P,其中PT为试验压力,P为设计压力。内压容器液压试验压力PT=1.25P*[δ]/[δ]t其中PT为试验压力,P为设计压力,[δ]为试验温度下材料许用应力,[δ]t为设计温度下材料许用...
室内给水、采暖管道
试验压力
是
工作压力
的1.5还是1.15倍
答:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa 检验方法:塑料给水管道系统在试验压力下观察1h,压力降不应大于0.05MPa,然后在工作压力1.15倍试验压力状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接出不得渗漏.然后降到...
设计压力是
工作压力
多少倍
答:
管道系统的设计压力是基于
工作压力
的倍数来确定的,以确保系统的稳定性和安全性。在实际施工过程中,完成管道安装、热处理和无损检测后,必须进行
压力试验
,以检验其严密性和
承压
能力。
试验压力
通常设定为工作压力的1.5倍及以上,具体倍数取决于
设备
的具体要求。这一过程对于确保管道系统能够长期、稳定且安全...
空分换热器在使用前必须试压,
试验压力
一般是
工作压力
的多少倍?_百度知 ...
答:
空分换热器在使用前必须试压,
试验压力
一般是最高允许
工作压力
的1.10倍,因为根据TSG 21-2016表3-6,气压试验压力是设计压力或最高允许工作压力的1.10倍。
市政给水管网供水压力是设计
工作压力
还是
试验压力
答:
是设计压力一般是0.28mp或0.30mp,
试验压力
肯定要比正常供水压力要高数倍
给水管道
试验压力
MPa,其
工作压力
为多少MPa?
答:
给水管道
试验压力
MPa,其
工作压力
为水压试验压力除以1.5倍MPa,因为按照管道安装规范试验压力是设计压力的1.5倍。