管道试验压力可以大于管道的公称压力吗?

请问管道的工作压力位0.2MPa,选择了管道的公称压力为0.6MPa,那么管道的液压试验压力应为多少?如果按照1.25倍的公称压力选择试验压力,会不会使管道坏掉呢?

管道的试验压力必须大于管道的公称压力,这是因为:公称压力指的是可以长期正常使用时的压力,未包括突发事件时的安全系数
对各种管道的试验压力,有关国标中都有详细的规定,包括试验方法都有具体的规定,例如:
国标《GBT 20801.5-2006 压力管道规范 工业管道 第5部分 检验与试验》中规定:试验压力不能低于公称压力的1.5倍,可以用气压或液压的方法。此试验压力下,管道破裂则为不合格产品。
但是在设计中要选择适当的安全系数,否则会造成无谓的浪费,并不是安全系数越高越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-21
如果是厂家,管道试验压力应为公称压力的1.5倍,如果是安装,试验压力与公称压力无关,与设计压力有关,试验压力为设计工作压力1.5倍。而设计一般是根据工作压力选择公称压力。很多设计为了安全,一般都会把管材的公称压力选高一等。实际上队伍混乱的市场这种行为非常有必要。