用电施工的问题请问,
二级箱
同一个漏电开关下
答:
问题没有问齐全,
二级箱
同一个漏电开关下口只能连接一路三级箱电源。
工地
上的
二级
配电箱的安装技术规范是什么?
答:
仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。落地安装的板(
箱
)底面应高出地面5~10mm。操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
三级配
电箱
是什么意思?
答:
然后由多个三级配电箱汇总到一起就成为了二级配电箱。然后再由多个
二级箱
汇总到一起就是一级配电箱了哈。一级二级三级配电箱各自要求是不同的,包括控制荷载、控制电流、控制方式都有不同,这要根据具体工程项目、设备台数多少和功率大小来确定哈。
工地临时
用电对配电箱有很高的安全质量要求,具体内容...
施工现场
临时
用电,
二级电箱
一般怎么布置?是每个大型机械都得单独用一...
答:
工地
上的三级配电,只有一级和三级箱配有漏电保护器,
二级箱
里面配的是断路器,漏电时是不会跳。如果你却认是设备漏电一级箱跳的话,那就说明你那个三级箱里的漏电保护器坏了,一级箱动作电流是75毫安,而三级箱是15毫安,三级箱不坏的话是不会越级跳的 ...
为什么建筑
工地临时电
。
二级箱
和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电...
答:
这个原因很简单,只要确定一级箱与
二级箱
之间的连接线绝缘良好,漏电保护器灵敏度没有问题,说明你调整的二级箱和三级箱的漏电电流大于一级箱的漏电电流,可以把一级箱的漏电电流调到四十毫安左右,二级箱的漏电电流调到三十至三十五毫安,三级箱的漏电电流调到三十毫安或略以下,这样就不会出现这种情况了。
请问
临时
用电分配电箱和三级箱的电路图怎么画?
答:
电暖风大全及价格 交流电 其他类似问题2012-07-27 工地上施工临时用电三级箱线路图怎么画? 6 2013-08-31 临时施工配电箱电路图怎么画? 4 2016-04-16
工地临时
用电
电箱
一级箱、
二级箱
、分配箱、三级箱制作。有那些规... 29 2015-06-30 施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级? 1 2010-04-08...
工地临时
用电
电箱
一级箱、
二级箱
、分配箱、三级箱制作。有那些规范...
答:
二级箱
接一级箱,放在现场规划好的位置,应有
临时
防护棚。三级箱接二级箱。(三级箱类似家庭用电的开关,里面有插孔,供现场用电器具的使用)注意:1.
工地
现场现在规范要求采用TN-S接零保护系统。2.规范参见jgj46-2005(临时用电规范)3.用电各地方要求可能不一样(现在大多数工地要求三级漏电三级保护...
临时
用
电二级
配电箱基础多高?
答:
一般高度在600~800之间
临时
施工用电三级配电两级保护是什么
答:
三级配电,配
电箱
根据其用途和功能的不同,一般司分为三级:1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表...
工地
现场上用的是配电箱还是配电柜
答:
配电箱和配电柜都用,一片
工地
的电源总接入处用配电柜,很大的那种,像个小屋,你应该见过,分接到各个工地的,就可以用小配电箱了