答:
这个是因为电流安数的问题。开关设计的安数,一级
电箱
里面的安数,这个不一定是因为漏电而而跳闸是因为安数超过了导线的电流设计导致的电闸跳电,这个是很可能的,如果说是漏电的话在极端跳的话应该是
二级
三级的电箱已经开始跳了,如果漏电。
施工现场
临时
用电:到底是“三级配电两级保护”还是“三级配电三级保护...
答:
“三级配电两级保护”。(1)《施工现场
临时
用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电...
建筑
工地 临时
用电布置
二级
配电箱是否均需从总配电箱中接出,也就是...
答:
可以的,没有强制规定。配
电箱
是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封...
工地临电
是成品箱吗
答:
不是。
工地临
电是临
电箱
,是
临时
用电配电箱的简称,不是成品箱。是各种工地施工过程中用电的重要配电设备。适用于电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产、地铁、机场、基础建设等施工现场作为临时配电使用。
临时
用电配电箱是否必须搭设防护棚
答:
肯定是需要的,因为这是施工现场标准化所规定的。施工现场的
二级
配电箱要搭设防护棚主要为了保护施工人员和其他
工地
人员的生命安全。防护棚:主要是应用在建筑工地上,像配电箱、钢筋、电梯、木工、搅拌机等都需要防护棚,是一种建筑工地上的防护安全措施。配电箱防护顶层要配置双层防护,防砸,防雨。围栏...
工地临时电箱
三级不跳跳
二级
或者一级?
答:
您提到
工地临时电箱
三级不跳跳
二级
或者一级,您可能是在询问为什么高级保护装置未动作,而低级保护装置动作了。出现这种情况的原因可能有以下几点:1.选择性失效:保护装置的选择性指的是,当故障发生在某个电路时,仅动作与该故障电路有关的保护装置,而不影响其他正常运行的电路。理想情况下,故障发生时...
建筑
工地
有哪些消防管理制度?
答:
六、施工现场的用电,应严格按照施工现场
临时
用电安全技术规范,加强一级箱到
二级箱
的巡检制度管理。电工必须每天填写巡检记录表,三级箱挂起离地60cm使用,电缆要架空使用,并有明显标志,一、二级配电箱要接地,以防发生电气火灾和漏电伤人。七、发现火警的时候,应迅速地、准确的报警,并积极参加扑救。八、定期或不定期的...
建筑
工地临时
用点设有1级电箱
2级电箱
和3级箱,为什么机械漏电1级电箱动...
答:
工地
上的三级配电,只有一级和三级箱配有漏电保护器,
二级箱
里面配的是断路器,漏电时是不会跳。如果你却认是设备漏电一级箱跳的话,那就说明你那个三级箱里的漏电保护器坏了,一级箱动作电流是75毫安,而三级箱是15毫安,三级箱不坏的话是不会越级跳的 ...
工地临时电箱
,一级配电箱和
二级箱
能放在一起吗
答:
可以的。只是浪费,这样的话可以在一个配
电箱
安装开关就可以了。
建筑
工地临时二级
配电箱和一级三级是怎么接线的
答:
它的有一级管二,二管三,简单点的就是一级下线口接
二级
上线口,二级下线口接三级上线口,