33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范2014版本
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016-
2014
(2018 版),关于
建筑防火
分隔说 ...
答:
【答案】:A、B、C 5.4.11, 住宅与商业服务网点之间 2+1.5;故 A 错误。5.4.13- 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h
防火
隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故 B 错误。除商业服务网点外,住宅
建筑
与其他...
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016-
2014
(2018 版),关于
建筑防火
分隔的...
答:
【答案】:A、B、C 5.4.11, 住宅与商业服务网点之间 2+1.5;故 A 错误。5.4.13- 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的
防火
隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故 B 错误。除商业服务网点外,住宅
建筑
与其他...
建筑设计防火规范
GB50016-
2014
答:
http://yunpan.cn/csB7KkFuA45Nu 访问密码 3652
消防
水池的国家
标准设计规范
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的
设计
上这样做有一定困难。因此,本条规定
消防
水池取水口与被保护
建筑物
间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范
要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
土木工程毕业
设计
需要哪些
规范
啊?
答:
现在2021年了,回答问题时间是2月1号 现行的会用到的规范如下,房建毕设规范合集 1房建毕设建筑部分 06SJ813 《民用建筑设计通则》图示 GB50016-
2014
建筑设计防火规范
(2018年版)GB50033-2013 建筑采光
设计标准
GBT 50001-2017
房屋建筑
制图统一标准 工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分(2013年版)2...
建筑
小区
消防
的要求
答:
要有防火间距,消防车道,消火栓等。1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《
建筑设计防火规范
》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下...
防火
分区怎么划分
答:
防火
分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,
建筑
的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的...
根据现行《
建筑设计防火规范
》的规定,下列正确的是( )。
答:
【答案】:C 《
建筑设计防火规范
》(GB 50016—
2014
)(2018年版)第3.3.5条规定,员工宿舍严禁设置在厂房内;第3.3.9条规定,员工宿舍严禁设置在仓库内。
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016—
2014
(2018年版),下列建筑中消防用电...
答:
【答案】:C、D、E 根据《
建筑设计防火规范
}GB50016—
2014
(2018年版)10.1.2,下列建筑物、储罐(区)和堆场消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于30L/s厂房(仓库)。2)室外消防用水量大于35L/s可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。3)粮食仓库及粮食...
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016-
2014
(2018年版),下列关于厂房防爆措 ...
答:
【答案】:D 9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,再循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。故D错误