根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版),关于建筑防火分隔的说法中,错误的是( )。

A.商业服务网点和住宅组合的高层建筑,应采用无门、窗、洞口的防火墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
B.柴油发电机房内的储油间(柴油储量为1.0m3)应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C.多层住宅建筑和下部设置的商业营业厅,应采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
D.医院病房内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
E.老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门、窗与其他场所或部位分隔

【答案】:A、B、C
5.4.11, 住宅与商业服务网点之间 2+1.5;故 A 错误。
5.4.13- 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故 B 错误。除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:人 1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板完全分隔:当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板完全分隔。故 C 错误。
5.4.5 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙_上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。故 D 正确。
6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。故 E 正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜