33问答网
所有问题
当前搜索:
开关电源24V输出电压偏低
24V开关电源输出
只有7.5V,求原因
答:
如果是开路输出电压,那么是
24V开关电源
故障,需要检修,重点检查振荡电路、驱动电路、开关功率管以及输出二极管;如果是带负载输出只有7.5V,要检查负载是否超负荷,如果超负荷就会引起
输出电压过低
,如果负债正常,就需要检修开关电源了。
请问
24V开关电源输出电压
不稳大约在19至24V之间跳动,是否跟输入电压不稳...
答:
主要原因,这个电解电容的有效容量小了,换一只好的,就应该解决问题。由于电解电容的有效容量减小,在控制芯片输出驱动脉冲时,功耗加大,电源引脚上的电压降低,当低到欠压保护点时,控制芯片输出中止。
电源输出电压
跌落。由于芯片关闭,耗电很省,电解电容又被充电,一旦达到启动电压,电源又恢复工作,如此...
24开关电源负载发生短路以后,为什么24
开关电源输出电压
变成14v了...
答:
正规
开关电源
肯定是有过流和短路保护的。你的电源短路后
输出电压
改变应该属于不正常,去除负载重新给电源上电试试,如果电压依然不是
24V
,可以肯定电源已坏。
24V开关电源
的输入端
电压
变化会影响
输出
端电压变化吗?
答:
24V开关电源
的输入端电压变化不会影响输出端电压变化;开关电源的
输出电压
都是稳定的,也就是说输出电压基本不受输入电压变化的影响(或者说影响非常微小,绝不会按比例变化)。如果有影响,说明开关电源品质不良,应该换掉。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所...
27v
开关电源电压
只有
24v
是什么问题.电容没有鼓起
答:
负载过重、
电源
取样、滤波电容等都会影响
电压低
。
为什么
24V开关电源输出
端24V怎常,而负载端成为21V?
答:
你好:这个是因为你的
电源
端到负载端的电线电阻产生的
电压
降。原因是负载端用电大。线路导线截面积小。所以电线上产生电压降。换截面积大一些的电线。
有个
24V
的
开关电源
怎么把
电压
降到12V
答:
这好办,不改动原电路的情况下,
24V输出
端加一个降压式DC-DC,调到12V即可。
24伏
开关电源24伏
变成43伏,故障原因?
答:
如果
24伏开关电源
的
输出电压
变成了43伏,可能是以下几个原因导致的:1.稳压管故障:开关电源中常用的元器件之一为稳压管,其作用是对电路进行稳压并维持输出电压的恒定。如果稳压管损坏,会导致开关电源无法正常稳压,输出电压升高。2.电容滤波电路故障:开关电源中还包括电容滤波电路,它对开关电源输出的...
...空载时
输出电压24v
正常,满载时
输出电压低
至18v左右
答:
测试负载时两个主滤波电容的
电压
是不是大致相等,并复合1/2主电压左右,否则主滤波电容有容量小了的问题,主变压器初级串联的电容是不是容量变低了。
请问
24v开关电源
启动电容那里
电压
不稳定,电压上下跳动是怎么回事...
答:
24v开关电源
启动电容那里
电压
不稳定,电压上下跳动是电容漏电造成的,建议把电解电容都做一下测试,有问题的就更换