33问答网
所有问题
当前搜索:
开关电源24V输出电压偏低
我的一个
开关电源
,
输出电压低
了而且不稳定`5V的变成4.6-4.8变化,12V...
答:
主要原因,这个电解电容的有效容量小了,换一只好的,就应该解决问题。由于电解电容的有效容量减小,在控制芯片输出驱动脉冲时,功耗加大,电源引脚上的电压降低,当低到欠压保护点时,控制芯片输出中止。
电源输出电压
跌落。由于芯片关闭,耗电很省,电解电容又被充电,一旦达到启动电压,电源又恢复工作,如此...
220v转
24v开关电源
怎么
输出
只有4,7v
答:
负载过重或
输出
电路有故障。
我的
24v开关电源输出
只有5v左右是怎么回事?
答:
24V
什么样的
开关电源
啊?如果是用TL431做稳压的,检查TL431及其周边元件是否有损坏和虚焊。
我的
开关电源
原本
输出电压
时
24V
,老化十分钟后,输出电压降低就掉到20V...
答:
你这样改,能工作已经是个奇迹,如果再能正常工作,那只能说明这个
电源
采用的芯片比较强大或者前面的变压器设计太烂。你这样改以后,偏置绕组也就芯片的供电电压会增加很多(带载越多增加的越多),当芯片供电电压增加以后,芯片就有可能进入过压保护,进而强制性的拉
低输出电压
。
24V开关电源
为什么只
输出
20V
电压
答:
核对你的
电源
是否是
24v
在就是是否中间有电阻或其他的降了压 电线的不份一般不会降压太多。还有就是你是哪什么仪器测得。仪器准不准 都可以去找找
三菱fxplc
24v电压偏低
怎么办
答:
不知道你指的是哪个电压,如果是给PLC供电的24V
开关电源
的
电压低
,直接更换就行了,如果是PLC上带的直流
24V输出
,那么可以不用,用24V开关电源,比你修它方便。望采纳。。。
创维电视
电源
板12V
24V电压偏低
,光藕和TL431都是好的,是哪出问题了?_百...
答:
如只
偏低
一点。就在印刷版面,在原滤波大电容焊脚上,再试并联一个大电解电容,看看
电压
有无恢复正常---如果恢复,就换掉故障电容。不能恢复,检查
开关电源
的取样管偏压---
24V开关电源
带光电开关时测
输出
只有5.6V,不工作。但是带电接光电开关...
答:
也要看看开关电源是否坏了,带电接上光电开关后,用万用表量取
开关电源输出
时多少伏,再来判断。
LG的PLC
电源
板出了问题,
24V
,5V,都
偏低
,周边的元件都检查了,没什么问题...
答:
是整流二极管或者滤波电容出了问题。正常应该是300V进变压器的。电容坏的可能性最大。
双
24v开关电源输出
不接负载只有4.7v怎么回事
答:
那你接负载看看如何,会不会需要负载触发吧 但一般经验来说,属于故障了
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
24伏开关电源电压低
24V电压缓慢下降
开关电源接负载电压降低
24电源输出电压不稳定
开关电源工作一会电压就下降
24伏494开关电源输出只有5伏
消防24v电源电压不足原因
24v电源输出只有20v什么原因
直流24V末端只有19V