LG的PLC电源板出了问题,24V,5V,都偏低,周边的元件都检查了,没什么问题,求师傅高手指点

LG的PLC(K7M-DR40U)通电只有电源灯,红色闪烁,输入全部不显示,拆开发现电源板电压不正常,无负载的情况24V只有18.6V,5V只有4V,(只是电源板通电。),检查有270V直流过变压器进 电源块TOP243,变压器有输出,就是电压低,更换TOP243,通电亮红灯,电源还是偏低,检查周边元件,没发现什么问题,请教师傅高手指点

是整流二极管或者滤波电容出了问题。正常应该是300V进变压器的。电容坏的可能性最大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-09
只接换个开关电源上去就可以了,
第2个回答  2010-04-11
教你一招:
找个普通的DC24V开关电源来,将24V和0V分别接到PLC自带的24V和0V输出端子上,