答:
往复
泵的
流量是否也可采用同样的方法来调节,往复泵是容积式泵,流量就是单位时间内的容积变化。转速不变流量就不变,不能靠增加阻力改变流量,阻力增加仅仅是泄露大点,流量只有微小变化。
出口
阀的开度能决定泵的流量以及扬程等参数,出口流量与
压力
之间的具体关系可以通过泵厂家提供的终板资料中性能曲线图...
家用暖气
循环泵
装在回水管上,锅炉能承受那个
压力
吗
答:
可以承受。因为
循环泵的
流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的
压力
降,可采用低扬程泵。传统有刷
水泵
和电机式无刷水泵,结构上因为是电机轴芯和转子叶轮直接连接,采用的是轴密封方式,工作时,轴芯和密封垫是直接摩擦,寿命非常短,其结构注定了要...
天燃气常压锅炉回水
压力
高回水无压什么原因?
答:
常压锅炉的出水口压力应该为零,就是大气的压力。一般
循环泵
放在出水管后,
泵的压力
用来克服管路的阻力和系统高度的静压了,到锅炉进口前应该全被消耗掉,如有多余的压力则通过安装在锅炉回水入口处的调节阀来消耗掉。当回水压力表安装在这个阻力阀之前时,看到的压力肯定比锅炉
出口
的压力高了。试解答如下:...
热
水泵循环泵
正确使用方法
答:
3、
循环泵
控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停。启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵.(1)
循环水泵
的总流量不应小于管网总设计流量,当热水锅炉
出口
至循环水泵的吸入口装有旁通管时,应计入流经旁通管的流量。(2)循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便在...
工业
循环
水系统【循环水系统预案】
答:
10.2.2循环水运行人员接调度指令后,依次启动备用4#、8#循环水泵。运行人员启动4#泵后,打开4#泵出水阀门调至工作
压力
。然后按此方法启动8#循环水泵,启动完毕后通知当班调度人员。随后运行人员应检查3#、5#、9#循环水泵是否有倒转现象,如果有倒转现象,应关闭相应的
循环水泵出口
阀门。观察所有运行循环水泵的运行状况...
离心
泵压力
波动,怎么解决?
答:
再者 离心泵其实没有必要做旁通 因为可以在排
出口
安装个阀 作为调压 这个方法只能用来给离心泵调压 而且必须调节出口 调节进口会产生汽蚀 如果用在容积式泵 会超压 损坏泵体 安全阀跳起等 离心泵直接在出口调压
泵的
电流反而会减小 当然 这个方法不能调节的过分 比如完全关死
压力
为零 但是一般...
锅炉
循环泵
一直转,,启动温度低于停止温度,对吗?
答:
家用锅炉
循环泵
启动温度低于停止温度,是对的。水温低了就启动,水温达标就停止。原理如下:如果高于设定温度运转,控制器会指令锅炉停止运行,从而影响采暖效果;同时,由于循环水温度较高,循环泵很容易产生气化,导致不能循环,这是因为
水泵
及
出口
会产生
压力
差,当水泵运行时,水泵进口是处于负压状态,负压...
热水热力网
循环水泵
停止运行静态
压力
的要求有哪些
答:
热水热力网
循环水泵
停止运行对于静态
压力
是没有要求的。一般要求如下:1、当循环水供热系统回水温度下降至30℃时,停止循环水泵运行,关闭循环水泵进、
出口
阀门。2、安排工作人员逐步停止各换热站运行,停止换热站
循环泵
运行,关闭换热站一、二次供回水阀门。3、切断换热站主电源。
空调系统中冷冻水冷却水水量计算方法
答:
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候...
循环水泵
扬程怎么选
答:
假如采用60~80 Pa/m的经济比摩阻往选择低负荷时小流量泵的扬程。结果造成
循环水泵
选用功率过大,运行电耗高,系统运行工况不公道等弊病。由流体力学基本原理可知,闭路循环系统的水流量G与其计算管段的
压力
损失ΔP有如下关系式:δp=kG2 (1)(2)式中:δpp为计算管段始、末真个压力差,Pa; G...