为什么中央空调
水泵
运行工况中管路流量达不到设计流量,水泵电流达不...
答:
第一:某处阀门没有完全打开或者管网某处有堵塞(如过滤器,初次使用管到时候,焊接中很多渣滓都会堵在过滤器处;第二:
水泵
扬程偏小,水泵扬程不足以克服管网阻力而达到高效运行点,检查进
出口压力
表,
循环
系统中进口压力+水泵额定扬程近似等于出口压力;若出口压力大于相加值,考虑更换水泵叶轮吧。
空调
循环水泵
的选择?
答:
空调系统充满水才能运行,水泵的进、
出口
承受相同的静水
压力
。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使
循环水泵
的容量增大很多。1.4 系统水力平衡问题 由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往...
给水泵的
作用
答:
确保锅炉的安全运行。当锅炉内部的温度和
压力
超过一定范围时,
给水泵
会自动调节水的流量和压力,以保证锅炉内部的安全运行。综上所述,给水泵在锅炉系统中发挥着非常重要的作用,可以为锅炉提供足够的水量,维持锅炉的水平衡,保护锅炉的安全运行。
家用暖气
循环泵
装在回水管上,锅炉能承受那个
压力
吗
答:
可以承受。因为
循环泵的
流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的
压力
降,可采用低扬程泵。传统有刷
水泵
和电机式无刷水泵,结构上因为是电机轴芯和转子叶轮直接连接,采用的是轴密封方式,工作时,轴芯和密封垫是直接摩擦,寿命非常短,其结构注定了要...
热水热力网
循环水泵
停止运行静态
压力
的要求有哪些
答:
热水热力网
循环水泵
停止运行对于静态
压力
是没有要求的。一般要求如下:1、当循环水供热系统回水温度下降至30℃时,停止循环水泵运行,关闭循环水泵进、
出口
阀门。2、安排工作人员逐步停止各换热站运行,停止换热站
循环泵
运行,关闭换热站一、二次供回水阀门。3、切断换热站主电源。
确定扬程后如何选择
水泵
型号和规格?
答:
选购方法
水泵
的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用。应按需选用,如用户家庭使用的自吸式水泵,流量应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜
水泵
,就可适当选择流量大一些的。1)要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型,即离心泵、轴流泵和混流泵。离心泵扬程较高,...
详细介绍单元机组
压力
法联合滑参数启动过程,以四角切圆为例,给出锅炉...
答:
1.5.1.1 检查循泵入口水位不低于4.00米,泵及电动门已送电,信号试验正常,经向单元长汇报后,断开联锁开关,投入
循环水泵出口
门联锁开关,合上循泵顺序启动开关,检查泵电机电流、
出口压力
、盘根泄漏、轴承振动等项目应正常,冷却塔下水均匀。1.5.2 启动一台工业水泵向各辅机供应冷却水,保证工业水压力不低于0.40 MPa。1.5...
给水泵的
作用
答:
给水泵
是供给锅炉用水的
水泵
。给水泵将除氧器储水箱中具有一定温度的给水,输送给锅炉,作为锅炉用水。根据锅炉运行的特点,给水泵必须连续不断地运行,保证锅炉给水,从而保证锅炉安全生产的要求。给水泵一般都是采用多级离心式水泵。在水泵进水段和出水段两端都装有填料筒。有的水泵为了冷却填料,在填料筒...
压力
表接在
循环水泵
的进口还是
出口
答:
如果是
循环水泵
,应该入水口出水口都安装
压力
表,如果入水口工况可能出现真空,那就应该安装真空压力表。正常水泵最起码在出水口安装压力表。
空调系统中冷冻水冷却水水量计算方法
答:
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候...