33问答网
所有问题
当前搜索:
循环泵出口压力一般多少
空调采暖二次
循环
系统承压1.6MPA是什么意思?管道
泵泵
体要求承压
多少
MPA...
答:
厂家说的是正确的,系统承压1.6Mpa,就是表示系统允许1.6Mpa以下的压力不会出现问题,因为1.6Mpa是系统最高允许压力,因此水泵的
出口压力
(使用压力)肯定要小于系统允许压力,考虑到节流时静压的变化,1.0Mpa水泵已经视为较大扬程,如果采暖系统允许,也可以采用0.6Mpa等级的
循环泵
。记住:1.6Mpa系统...
循环水泵
入口
压力
20m,补水泵扬程是
多少
?
答:
补水泵扬程 =
循环水泵出口压力
- 补水管道水位高度差 其中,循环水泵出口压力为20m,补水管道水位高度差需要根据实际情况进行测量或者估算。如果补水管道的水位高于循环水泵的出口,则水位高度差为正值;如果补水管道的水位低于循环水泵的出口,则水位高度差为负值。需要注意的是,以上公式仅用于计算补水泵的...
导热油在
循环
中它的正常
压力
是
多少
?
答:
导热油锅炉的
循环压力
是由循环油泵驱动导热油循环而产生的循环压力。导热油泵工作压力的选择
一般
为4~8kg/cm2,实际根据不同的工况要求,导热油泵的压力选择各有不同。您这边描述的压力应该是0.6Mpa吧,您可以去查下油泵性能曲线,看压力是否在正常的工作区间内。如果发现系统压力超过正常范围,那您需要去...
...型号与
泵
相匹配,都是400KW,但是运行的时候
出口
门开百分之十五就过...
答:
4、如果以上均正常,开启出口阀门一点点(只要能听见听有嗤嗤的出水声即可),测一下电机的电流是
多少
,
出口压力
是多少,如果正常继续一点一点的开阀门,一次次的测电流看压力,直到压力表显示在0.9Mpa左右,电机的电流在额定范围内就可以了。分析你的
循环泵
,好象选型不太对,
一般
情况下循环泵选型的压力...
请问为什么空调冷冻水
循环泵
的进口
压力
达到8KG?
出口
为10KG?
答:
复核
水泵
选型是否过大,建筑最高28层估计总高度不超过100米吧(最多也就100左右),假设你的系统是常规空调水系统,即主机+水泵+管道+末端空调设备,
一般
这样的系统所需水泵扬程也就24-28米吧。(悬赏分10分太少了,加一点吧,免费做你设计顾问了。)
锅炉的
循环泵
1公斤
压力
能打
多少
米高?
答:
出口
一公斤的话只能打10米高,当然这是在有管道支撑的情况下,
一个充满水的闭式供热系统静
压力
0.7兆帕,
循环泵
杨程0.3兆帕,能不能循 ...
答:
一个充满水的闭式供热系统静
压力
0.7兆帕,
循环泵
扬程0.3兆帕,无法循环起来。因为循环泵扬程低于系统的静压力,无法克服系统内部的阻力。
简述盐水
循环泵
的开启步骤
答:
(一) 开车前准备工作 1、 盘车。检查准备启用水泵盘车是否灵活。 2、 确认准备开启的变频泵(4#、6#泵)
压力
设定为0.35MPa。 3、 检查相关阀门的状态。1#盐水外
循环泵
的
出口
阀门应开启,其余 水泵的出口阀门应关闭。 4、 检查1#盐水外循环泵引水罐是否已灌满。 5、 检查控制按钮状态。将...
请问空调系统中
循环水泵
的扬程和系统的工作
压力
有关系吗?例如系统工 ...
答:
尤其是空调
循环
系统,系统工作
压力一般
指循环水能满足最高用户所需压力的最小工作压力;而
水泵
的扬程就是满足这个最小压力的前提条件;这里说明的是,工作压力60米,扬程根本不需要60米,因为,
水泵
的
出口压力
与进口有一定关系,出口压力=进口压力+扬程(这个公式严格说是错误的,经验值就是这么算):假如...
导热油炉进出口为什么要有一定的压差?进口压力高还是
出口压力
高?
答:
压差代表导热油在锅炉内部管道流动的速度,压差大,流动速度快,但是如果太大,就是管道堵了,压差太小,就是流动速度低,可能是供热管道(负载管道)堵了,或者
循环泵
泵油量小。
一般
情况下,压差不得低于0.5,不得高于2.5,当然是进口压力高,
出口压力
低了,有了压差,导热油才可以从进口留向出口嘛...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调水循环泵进出口水压多少
空调循环水泵压力应该是多少
压力出口压力多少正常
循环水泵入口压力表显示多少
泵出口压力与入口压力差多少
泵进口压力和出口压力
150w增压泵有多少压力
泵出口压力
为什么泵的出口压力大