答:
漏水后,
压力
上不去,有可能是水泵头里有空气,管道里有空气没排出,找到管道系统里的排气阀,排排气,直到排气阀出的是水。
一般
,冷冻机组入水口就是水泵的出水口,水是压进机组的。冷冻机组入水口的压力较大,达到0.23MPA,补充水泵扬程只有20米,只能产生0.2MPA左右的压力,所以,开启系统
循环水泵
...
暖气
循环
出水与回水压差是
多少
???
答:
一般
较低的供水温度
大概
在60-50℃,回水温度:50-40℃,供回水温差不宜大于10℃。如果暖气片进出水温差较大,进水温度很高,可是回水温度较低,说明暖气片里面水流量小,应该是
压力
不够。因为出来的水少,凉的较快,温度就低了;而供暖压力是保障暖气片水
循环
的动力。同侧上进下出:这种暖气片大的...
化工自动化
循环
水
压力
,流量问题,离心
泵出口
处压力为0.45MP,水平走100...
答:
你好 关小阀门 流量减小,扬程变大 所以顶的高 200的管子走水,中间加个阀门开一半,水向上走;和200的管子变径成100的管子,同样的进水
压力
下,哪个管子的回水压力大、流量大、扬程高?回答:1. 200管子中间阀门开一半,相当于流量减小一半 扬程会变高 2. 200的管子变径成100的管子,进口口径变...
循环泵
的主要性能参数有哪些?
答:
净正吸入高度:指泵能够在无外力作用下从吸入口处提升液体的最大高度,通常用米表示。温度范围:指泵能够输送液体的温度范围,通常以摄氏度表示。
压力
:指液体在泵内受到的压力,通常用帕斯卡或巴表示。噪声:指泵工作时产生的声音,通常用分贝表示。这些参数可以帮助用户选择合适的
循环泵
,以满足其工作...
想请问下各位好心朋友,我设计中央空调水系统
水泵
怎么计算?
答:
水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许
压力
降
一般
不小于40kPa。根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即
循环水泵
所需的扬程:1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 ...
已知
泵
的铭牌上写的扬程28米,流量180立方/小时,如果计算泵后
压力
?
答:
1、
一般
情况是 :
泵
后压力=泵入口压力+扬程(28米换算成0.28MPa)。2、图示这种
循环
系统,如果泵的入口压力已确定,那么这个循环系统泵的
出口压力
:泵的出口压力 = 泵入口压力+系统的阻力损失。
水系统工作
压力
是
多少
?
答:
工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。 工作压力=
循环泵
扬程+工作点水静压力(与定压装置有关)。楼层不同、其水静压力不同,故系统内各点工作压力不同。确定工作
压力一般
来说补水点是在系统最低点,通常是循环泵的吸入口处,工作压力一般就是层高加5米,这样...
请教水泵进口静压和
水泵出口压力
问题
答:
这种回答是不合理的,
水泵进
、
出口压力
是相对独立的,你这台泵使用的是在空调的闭式
循环
系统,即冷冻水循环系统,还是在开式循环系统,即冷却水循环系统,是存在不同答案的。如果上述泵在闭式系统,无论进口
压力多少
,泵的作用主要是提供动力消除管道的阻力损失,如果阻力损损失10米,泵扬程有10米即可以...
求助:暖气进出水阀打开,正常的供水
压力
应该是
多少
?我家的0.1多一点...
答:
二者之间的
压力
差值是0.1MPa。2、住户室内供水压力基本上是可以达到0.4MPa的,而回水压力应该是处在0.3MPa左右,二者之间同样也有0.1MPa的压力差。3、供热的任意一个阶段中,供水压力和回水之间的压力都是有一个压力差的,这个压力差基本上是0.1MPa左右。压力差是保证供回水可以正常
循环
的关键。
中央空调的冷冻水
循环泵
是安装在主机的进水管上还是出水管上?
答:
原则上水泵安装于进水管上(也就是将水打进主机),以尽量减少水泵吸入端的阻力损失避免出现气蚀,只是由于有些系统本身静压较高才有了安装到出水管上的做法。
水泵进
出水
压力
:进水端
一般
为0或非常接近0,出水端为水泵扬程或非常接近水泵扬程。中央空调冷冻水系统一般为闭式水系统,冷却水系统为开式水系统...