33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样测量接地电阻4欧姆以下
重复接地的
接地电阻
要求小于?
欧姆
吗?
答:
重复接地的
接地电阻
要求小于4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于
4欧姆
,当容量在100千伏安
以下
时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
重复接地的
接地电阻
要求小于多少欧?
答:
重复接地的
接地电阻
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于
4欧姆
,当容量在100千伏安
以下
时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里...
怎么
用兆欧表
测量接地电阻
答:
兆欧表是测百万级
欧姆电阻
的,
接地电阻
一般标准不超过
4欧姆
,选用的表计本来就不对。
要做到
接地电阻
0.4
欧姆
,地网
怎么
做
答:
不知你们的机房是高层建筑还是单层建筑。如是有地下室的高层建筑,在基础施工时,增加基础钢筋的焊接
量
、把基础钢筋与周边护壁的锚杆做一定数量的连接、再按设计把接地的扁铁做好,这样施工,
接地电阻
可达0.1~0.2Ω。如果是单层建筑,只有通过增加接地极、接地模块或在土壤里加降阻剂的方法。
接地电阻
在什么情况下要求小于
4欧姆
,为什么
答:
电工电气
接地电阻
标准小于
4欧姆
是单纯的强电标准而已,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧姆呢。国际IEC都是这样的标准了,这样的国际标准是经历了很多理论和付出沉重代价工程教训得来的呢。
接地电阻
10欧和4欧区别是什么
答:
3. 造价:在土壤条件较差或者气候环境恶劣的情况下,
4欧姆
的
接地电阻
可能会出现接地不良等问题,需要使用大量金属材料来构建接地系统,造价较高。而10欧姆的接地电阻在这些情况下具有更高的稳定性和可靠性,需要的金属材料较少,可能造价更为经济实惠。4. 应用场合:根据设备的不同要求,电器设备标准一般为...
接地电阻
10欧和4欧的区别是什么?
答:
接地电阻10欧
4
欧1欧的区别是电阻不同,在不同的地方使用。接地电阻表是一种用于
测量接地电阻
的仪器。它通常由手摇发电机、电流互感器、电位器和检流计组成。这种仪器的使用可以在不同的地方进行,以评估接地网与大地的接触良好程度,从而反映接地网的规模。数值的大小代表着电阻的大小,数值越大电阻就越...
接地
为什么有4和10
欧姆
两种
答:
接地为什么有4和10欧姆两种:单台容量大于100KVA变压器的中性点接地电阻阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,
接地电阻4欧姆
和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的...
接地电阻
要求多少
欧姆
?
答:
6条款,共用接地系统的
接地电阻
应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,
4欧姆
可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜