33问答网
所有问题
要做到接地电阻0.4欧姆,地网怎么做
要做到接地电阻0.4欧姆,地网怎么做 ,是公安局的机房
举报该问题
推荐答案 2008-07-31
不知你们的机房是高层建筑还是单层建筑。
如是有地下室的高层建筑,在基础施工时,增加基础钢筋的焊接量、把基础钢筋与周边护壁的锚杆做一定数量的连接、再按设计把接地的扁铁做好,这样施工,接地电阻可达0.1~0.2Ω。
如果是单层建筑,只有通过增加接地极、接地模块或在土壤里加降阻剂的方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0cdPd5RB.html
其他回答
第1个回答 2008-07-31
增加接地极或用接地模块,再有一种降阻剂加在土壤里。
相似回答
低阻抗
接地网
的设计与施工?
答:
在共用接地系统基础上,可以进一步把整个机房设计成一个等电位准“法拉第笼”,图1为建筑物“笼式”结构示意图,建筑物防雷、电力、安全和计算机共用一个
接地网,接地
下引线利用建筑物主钢筋,钢筋自身上、下连接点应采用搭焊接,上端与楼顶避雷装置、下端与接地网,中间与各层均压网、环形接地母线焊接成电气上连通的“笼...
接地电阻
测试方法有那些
答:
一、接地电阻测试原理和方法:
测试接地方式接地阻抗 电流电极尽量布置在正常电流极与试验接地装置dcG边缘的距离应为试验接地装置最大对角线长度D的4~5倍
(平行布线法),2倍以上(三角形接线法理想地区土壤电阻率均匀),电压引线长度为电流引线长度的0.618倍(扁线接线法)或等于电流线(三角形接线法)。
为什么接
地网接地电阻
要小于4欧?
答:
电工电气
接地电阻
标准小于4
欧姆
是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。接
地网
对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。广泛应用在电力、建筑、计算机...
大家正在搜
接地电阻4欧姆怎么做
接地电阻小于1欧姆怎么做
接地电阻大于4欧姆怎么办
接地电阻4欧姆怎么施工
接地电阻怎么做打地桩
接地电阻为什么不大于4欧姆
一般接地电阻要小于多少欧姆
怎么做接地电阻
接地电阻小于4欧姆
相关问题
变电站接地网接地电阻是多少?
一般接地电阻要求多少啊?
接地电阻为4欧,电网对地电阻是多少
接地电阻过大该怎么解决?
地铁接地网 对地电阻是怎么算的
油罐四周应设立环形地网,接地电阻应小于几欧
专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω怎么理解
接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少?