33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器pid设置
恒压供水
一定要用
pid
吗?
答:
恒压供水
正是依靠
PID
来调节的,
设置
参数只是保证
变频器
内部的工作按照PID来运行,具体的接线是和压力传感器的反馈信号来共同调节的。
用的cvf—p3
变频器恒压供水
,但是当压力达到
设定
最大值时,泵就停止,停...
答:
压力模块肯定是有的,要不然压力达到了就停止了,主要还是
PID参数
没设对,没有起到变频输出调节作用,比如说一直都是以50HZ的条件运行,当压力达到上限值,设备当然要自动停止,理想运行状态是,根据水压压力来控制
变频器
电压输出。
PID恒压供水
中的
变频器
VCI与压力表怎么个接法? VCI +10V GND 都是...
答:
打开压力表右侧的接线盒,可以看到标有2、3、1的三个接线端子,分别将三个端子接到对应的
变频器
控制板的+10V、VCI、GND上面。
汇川
变频器
不用模拟量控制怎么
设置
答:
1、控制方式 2、最低运行频率 3、最高运行频率 4、载波频率 5、电机参数 6、跳频 变频调速
恒压供水变频器
参数
设置
:1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过
PID
后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后...
请问在做
变频器恒压供水
时
PID
,是用PLC的PID好还是变频器自带的PID好...
答:
用什么的都可以,没有好不好之分,如果是自己做程序的话,建议还是自己用PLC做
PID
更方便,以便以后
变频器
坏了,
设置
麻烦的参数!
恒压供水
控制
变频器
频率上不去还不稳定 压力达不到
PID
给定压力
答:
检查最高频率是不是
设定
在50赫兹,你说的不稳是表针抖动还是表针上下浮动呢,如果是抖动的话就 调整比例,微分百分比,少动一点满满试调,
三菱700
变频器恒压供水
答:
当系统未达到
设定
压力时,电机以上限速度(P1)运行,而达到或超过设定压力时,电机降速或停止运行,所以它与电机运行速度的设定无关。7、问:
PID参数
究竟应如何确定,取什么值为恰当?答:因各系统结构特征不同,况且也很难计算出PID准确数值,故而需对
变频器
中默认的PID参数进行再调整。为调试简便起见...
变频器恒压供水
采用
PID
宏和PFC宏的区别是什么?
答:
PFC 宏实现两台水泵
恒压
的方式是:一台水泵永远是变频,一台永远是工频。1好泵变频压力不够,2号泵工频启动,1号泵降速维持压力恒定;压力达到,2号泵工频停止,1好泵升速维持压力恒定。
PID
宏实现两台水泵恒压的方式是:两台泵都能交替实现变频工频。1号泵变频压力不够变成工频启动,2好泵变成变频...
变频器
能不能根据管道的压力自动调速?
答:
肯定是可以的,这是
变频器
的基本功能之一,用远传压力表或压力传感器,把管道压力变成0~10V的电压信号或4~20mA的电流信号,接到变频器对应的控制端子,利用变频器的
PID
功能,就可以实现
恒压
控制了。一、工作原理 管网压力 <
设定
压力, 变频器频率增加,水泵转速加快,
供水
量加大,管网水压上升。管网压力...
怎样用
变频器
和PLC控制
恒压供水
答:
用传感器把水池的高/低水位信号也直接送给PLC,作为底水位报警用。然后PLC控制
变频器
。用压力传感器来测试水管内的压力,传给PLC,PLC再控制变频器。这是一个整套的东西不是几句话能说完的。