用的cvf—p3变频器恒压供水,但是当压力达到设定最大值时,泵就停止,停止后压力小了后泵在变频启动。

中间没了变频恒压供水。变成了水压低了就变频启动了。。想知道是什么原因,是不是控制线接错了

压力模块肯定是有的,要不然压力达到了就停止了,主要还是PID参数没设对,没有起到变频输出调节作用,比如说一直都是以50HZ的条件运行,当压力达到上限值,设备当然要自动停止,理想运行状态是,根据水压压力来控制变频器电压输出。追问

又看了下。。当达到最高压力。。变频器未达到50hz。。变频器就停止。。是设置错误的话不会停止啊。。请问是哪个线错了啊。。是压力感应表接错了吗?还是供水附件控制继电器接错了。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-28
压力表接线接错了。应接在压力表上限开关上。
实在不行就先把压力表去掉,用面板控制看看什么情况。
第2个回答  2011-04-28
参数设定问题
变频器要使用pid设定相关参数或者用专用的压力调节模块输出模拟量控制变频器本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-06
应该是PID参数设置问题,你参考下变频器的PID控制,然后修改下参数吧
第4个回答  2011-04-29
不是控制线不是压力表 看这个现象的话 与参数有关有需要 可加下面球球