请教西门子420
变频器
在
恒压供水
时的接线端子
怎样
接线没有远程压力表还有...
答:
接线的话需要将传感器输出的0-10V或者4-20mA的信号接入
变频器
的模拟量输入端口。
参数设置
:P2200=1 P2231=1 P2232=1 P2253=2250 P2257和P2258为电动机斜坡上升、下降的时间。P2264=755 P2280=3 P2285=10 这是PID的参数基本设置。P2240可以
设置恒压供水
的压力。
深圳澳地特
变频器
AD300
恒压供水参数怎么设置
?
答:
模拟量输入。上限压力
参数
。下线压力参数。上限频率设定。
艾普思创
变频器怎么
设定压力?
答:
分为两种情况:1、普通模式,就是不是
恒压供水
的模式。水泵的转速也就是出水压力是变化的,在这种模式下,只需要通过上下按钮
调节变频器
的输出频率就好了。2、PID模式,也就是闭环控制模式。管道上安装有压力变送器,将压力信号转变为4-20mA信号输入变频器,变频器根据当前压力与内部设定的压力进行比较,...
ABB ACS510型
变频器
一拖二
恒压供水怎么设置参数
,要注意那些?
答:
调整
方法:(1)按照上述进行配线;(2)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;(3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;(4)
设置
命令给定通道;(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;(6)abb
变频器调节
两个模拟量信号,根据实际表现来调整pid
参数
。调整后效果:设定期望管网压力后起动
恒压供水
系统,...
37KW单台水泵
恒压供水
4公斤 远程压力表控制 ABB AC510
变频器 怎么
...
答:
3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机铭牌
参数
,2001=20,2002=50,2003定义一下最大电流建议1.1-1.3倍的电机额定电流,22组加减速时间
设置
一下大概30秒或更长,40组4010=19,4011=4公斤/压力表量程(设定占量程的百分比),其他暂时先不设,试机如果正常,再设4022=7...
SAJN
变频恒压供水
控制
器怎么
调试?
答:
十一、系统正常运行过程中,
变频器
频率显示很低,为什么控制器长时间不休眠?答:此种情况一般是
参数设置
不当引起的,首先确定控制系统第12项参数休眠频率,第13项参数休眠延时,如果休眠频率低于第2项参数最低频率,则系统达不到休眠频率不执行休眠功能。广州
恒压供水
控制器使用常见疑问解答-续二十二、假如...
LG
变频器恒压供水参数怎样设置
?
答:
开启PID,
设置
给定压力和反馈端口。恒定的水压就可以根据PID自动
调节
。举一个其他牌子的用法:
康元CDE350
变频器恒压供水参数设置
?
答:
你好,
供水
的
参数设置
就直接在他的
变频器
的页面上,点击它的按钮就可以了。一般来说安装好了之后会调试之后才离开的。
“正泰
变频器
”
恒压供水怎么设置
和接线?
答:
变频器恒压供水设置
有关的
参数
如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0 运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率设定 Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr...
恒压供水
设备中
变频器
需要
设置
哪些
参数
答:
主要
设置
水泵转速,功率。加减速时间、频率下限(一般是25HZ),频率上限50hz(中国)。还有工作压力,保护压力(超过设定压力自动停泵)。当然还有其实的,根据现场要求设定即可。