37KW单台水泵恒压供水4公斤 远程压力表控制 ABB AC510变频器 怎么接线和设定参数

如题所述

1、如果您按我说的做了,而且正确请采纳。
2、说明书的40多页有个PID控制宏端子线路图,按那个接端子控制电路。4、5和6接压力表,红色2位拨码开关拨到左边,11和12短接,10和14短接,10和17短接,10和18做起停。其他的线可以不接。
3、主电路不用说了吧。
4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机铭牌参数,2001=20,2002=50,2003定义一下最大电流建议1.1-1.3倍的电机额定电流,22组加减速时间设置一下大概30秒或更长,40组4010=19,4011=4公斤/压力表量程(设定占量程的百分比),其他暂时先不设,试机如果正常,再设4022=7内部,4023=25,4024=10,4025=5%,4026=10。
5、如果不好用留下电话,我打给你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
第2个回答  2013-04-01
这里就有答案的,建议您移步去看看。http://zhidao.baidu.com/question/350596957.html
第3个回答  2013-04-01
电阻远传压力表pid调节模块。