37KW单台水泵恒压供水 4公斤 ABB AC510变频器 求二次接线图 和设定参数

用的是压力表位远控压力表 AI1 GND 10V 接压力表 DI1 24V接起停 GND COM 短接对吗?

第1个回答  2013-04-02
1.GND COM必须短接
2.你有没有本地操作调节功能,如果没有那么24V和DI2 DI5 DI6都要短接。
3.参数主要就是设置
4010--19内部
4011--所需压力比上满表盘的量程百分比
4016--AI1
按照我说的肯定没错。追问

我就一个远程压力表控制!其它没有了! 是22 24做接交流接触器 还是交流接触器给变频器启动信号那个比较好点呢?谢谢!

追答

听不懂你什么意思

第2个回答  2013-04-03
怎么记得回答过你的这个问题,用中继做起停的保持电路,给我你的邮箱吧,图纸参数都有。追问

[email protected] 非常感谢!

本回答被提问者采纳