33问答网
所有问题
ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控制要求5公斤
压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起泵,请这方面的高人帮忙,我的邮箱是
[email protected]
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-08
我这里没有ABB变频器说明书,给您提几个建议吧
1、如果启泵和停泵不是很频繁,设计较为简单,可以利用抗震压力表进行检测管道压力,高压点停泵,低压点启泵
2、压力变化较为频繁,可以利用变频器内部的水泵控制宏(应该是有)
还有就是很多变频器有内部PID控制功能,ABB的感觉应该也有,通过压力传感器和变频器内部的PID控制宏能更准确的控制压力
至于图纸还是您自己设计吧,如果没有现成的,画份图纸还是挺麻烦的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h54hBchPd.html
其他回答
第1个回答 2012-11-07
ACS510 有上下限么?
压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起好像实现不了吧
它好像是通过睡眠频率来实现控制的吧
我有台达的解决方案...
第2个回答 2013-01-03
不知道你还是不是需要,图纸 材料清单 PFC控制宏变频器参数表 功率几千瓦的?
第3个回答 2012-11-03
需要图纸 没有用 还需要变频器的参数设置啊 参数是需要调整 设定的
有银子的话 我和你合作
相似回答
abb变频器acs510恒压供水
的
参数
设定
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。
abb变频器ACS510恒压供水
时具体
参数设置
答:
台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多
台水泵,变频器
始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于软启,把1号电机启动后,将1号电机切换到工频...
大家正在搜
每台水泵配一台变频器控制恒压供水
一个变频器控制多台水泵恒压供水
四台水泵一台变频器恒压供水电路图
变频器水泵恒压供水原理
变频器接水泵恒压供水怎么接线
深水泵变频器恒压供水论文
变频器恒压供水控制原理
变频器恒压供水的参数
变频器恒压供水原理图
相关问题
abb变频器acs510恒压供水的参数设定
ABB 变频器 ACS510用远传压力表做恒压供水 怎么接线...
abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置
ABB ACS510变频器实现恒压供水,在9902参数组选择...
ABB510-01变频器用远传压力表恒压供水参数怎么调?
abb变频器acs510-01两泵实现恒压供水,怎么做
请问ABB ACS510 11KW变频器一拖一恒压供水的参数...
ABB ACS510变频器PID宏可以实现水泵恒压供水‘一拖...