33问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器设置方法
恒压供水
系统
变频器
频率在25HZ~40HZ,压力在0.4~0.5之间波动。以前压力...
答:
是想改PID参数还是怎样???你想让压力在0.45时频率降低你就把PID设定值调低就可以了反之亦然。至于多少频率加速那是你自己设置问题,没什么损害的,只是电机在低频运行长会产生散热不足,容易发热老化而已。无用水时自动关,可以啊,你用一个控制器,比如PLC吧,然后你
设置变频器
当反馈量,或者频率...
恒压供水
控制器和ABB
变频器
如何接线?
答:
将
变频器
的GND端子与DCOM端子短接。
恒压供水
控制器是指专业用于恒压供水的水泵变频控制器。恒压供水控制器可使供水系统运行平稳可靠,实现真正意义上的无人职守的全自动循环倒泵、变频运行,保证各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳,消除启动大电流冲击,降低泵的平均转速,从而可延长泵的使用...
变频
水泵如何在水泵上
设置
扬程
答:
变频水泵是通过改变电的频率,从而改变了电机的转速,来实现对泵的流量、扬程的控制。泵的扬程的设定值,是通过压力表数值反应,压力传感系统传回控制系统里的
变频器
,通过调整变频器的设定值来实现。
恒压供水
使用
变频器
是怎么控制的? 比如说供水一栋楼如果只有一层用能...
答:
1)可以啊 2)变频恒压供水工作原理 a) 1台
恒压供水变频器
可以控制多台水泵(一般可以3-6台水泵)b) 通过测量供水主管道的水压来 判断 用水量。如果水压偏低 说明 需要增加供水量,反之 需要减小供水量 变频器通过检查水压来控制工作泵的台数 3)举例:例如一共有 4台泵(1# 、2#、 3#、 ...
变频恒压供水
,压力传感器如何选,才与设定压力批配
答:
这个传感器的压力是一个范围,一般的都是0到0.6Mpa,0到0.6Mpa对应的电信号是4到24mA,或者0到10v,把这个信号给
变频器
,让变频器去控制水泵的转速就行了,你的设定压力应该是调节变频器内部的pid的设定值。你的设定值与传感器的反馈值进行比较后作pid运算得到变频器的实际输出值!
变频器恒压供水
需要
设置
电机参数吗为什么?
答:
是的,
变频器恒压供水
需要
设置
电机参数。因为变频器需要根据电机的参数来控制电机的运转,以达到恒压供水的目的。如果电机参数设置不正确,会影响变频器的控制效果,导致恒压供水不稳定或者无法实现。因此,正确设置电机参数是保证变频器恒压供水稳定运行的重要步骤。
变频器
一般需要
设置
哪些参数。求详细。
答:
3、MAX运行频率:一般的
变频器
MAX频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。4、载波频率:载波频率
设置
的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的...
恒压供水
控制器和ABB
变频器
的接线
答:
将
变频器
变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经
变频器
系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的
恒压供水
。系统正常工作时,控制器对管网上的压力传感器进行水压采样,传送到控制器与控制器内部设定压力进行比较,经PID运算后输出模拟信号控制变频器的输出,控制水泵的流量。
变频器恒压供水
的压力不稳定怎么办?
答:
可以添加缓冲罐,也可以压力表的量程选择不当,选择的时候选目标压力的两倍即可。变频器的参数选择不当,需要适当调PID的参数。如遇到这种情况可以考虑使用奥圣专用
恒压供水变频器
,水压稳定,我们可以做到一对一技术服务。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜