变频恒压供水
的睡眠、苏醒功能是什么?需要满足哪些条件?
答:
我们在使用变频
恒压供水
水的时候,在正常用水时,为了维持压力恒定,水泵是一直在转的,用水多的时候就转得快一点,用水少的时候就转得慢一点。那没人用水时,怎么办呢?为了节能,
变频器
里设计了睡眠和苏醒的功能。有些厂家也叫“休眠”、“苏醒”功能,意思都是一样的,说法不同而已。当没人用...
用普通的
变频器
可以实现
恒压供水
吗,为什么。。。
答:
(2)控制系统可手动/自动运行变频
恒压供水
控制柜 (3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线调整PID参数;(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,
变频器
增大...
有熟悉
变频器
的朋友吗?我想问下,变频器控制水泵到设定压力自动停止吗...
答:
如果没有的话,那就要检查
变频器
自身的硬件是否有问题,软件
设置
是否有问题,线路是否存在短路或断路等情况。还有一种情况,也是现在经常会遇到的,就是谐波干扰问题,谐波会导致变频器的误动、拒动等情况的出现。一、
恒压供水
恒压供水 恒压供水是一种水利系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少...
变频供水
系统水泵压力大于
设置
压力电机不停机什么原因?
答:
变频供水
系统水泵压力大于
设置
压力,电机还不停机的话,首先检查一下压力反馈系统线路是否有异常以及压力传感器是否故障
ABB ACS510报警2018是什么意思?是
恒压供水
系统上的
变频器
答:
电机堵转,电机工作在堵转区间。这个报警表明不久将可能发生堵转故障。
变频器恒压供水
设备水压不稳我这二次
供水变频器
供水压力不稳,而且水泵...
答:
恒压供水
压力不稳定,一般是两种原因导致的,一种是
变频器
的参数
设置
不合适,尤其是pid参数设置不合适,会导致这种情况出现;另一种情况,就是变频器干扰远传压力表或者是压力传感器等器件,导致其无法正常工作。加装变频器之后,导致水泵噪声很大,这只有一种可能性,那就是变频器逆变侧的谐波,进入水泵...
三垦
变频器
用作单台
恒压供水
,水泵损坏修复后开机启动后,电流在10安左右...
答:
从而报警。说白了,就是电机加速速度过快。2.
变频器
输入端接触不良,也就是说是输入端缺相,导致直流母线电压脉动变大,导致报警。经过你的描述,我认为最大的原因就是这个两个。你可以通过以下
方法
来解决问题:1.设定电机加速时间稍微长一些。2.检查变频器电源入线端,是否有接触不良。
电接点压力表控制水泵的接线图(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
如图所示:电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与...
恒压供水
用哪种
变频器
最合适?
答:
天宝,天顺),经验之谈。如果要求精度高,而且是重载,建议选用通用型或矢量型的,如果经济条件允许,建议选用进口的,如丹佛斯,三肯,西门子,台达(台湾的,不错)性价比最高的是国产的森兰,07年国产
变频器
排名第一(08年还没公布)。经销商与办事处,上网一搜就有,在这里告诉你有广告嫌疑。
英威腾chf100a
变频器恒压供水
为啥会在远传压力表前端串了一个电阻 这样...
答:
英威腾chf100a
变频器恒压供水
在远传压力表前端串了一个电阻 这样输入信号就变成0-5v:是为了降到变频反溃信号的所需电压,防止信号短路所设的。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变...