变频器恒压供水设备水压不稳我这二次供水变频器供水压力不稳,而且水泵响声很大什么情况?

如题所述

恒压供水压力不稳定,一般是两种原因导致的,一种是变频器的参数设置不合适,尤其是pid参数设置不合适,会导致这种情况出现;另一种情况,就是变频器干扰远传压力表或者是压力传感器等器件,导致其无法正常工作。

加装变频器之后,导致水泵噪声很大,这只有一种可能性,那就是变频器逆变侧的谐波,进入水泵之后,导致水泵响声增大。

结合以上两种表现,得出一个结论,那就是变频器逆变侧谐波导致恒压供水系统不稳定,并且,导致水泵响声增大。这个时候,您应该考虑选装MLAD-V-SC变频器输出滤波器或者是MLAD-VR-SC变频器输出电抗器等谐波抑制器件,不计成本的情况下,可以两者一起选装,这会增加成功解决您所遇到的问题的几率。

变频器

扩展资料

一、变频器谐波机理



变频器的基本构成有四部分:整流部分、中间直流环节、逆变部分和控制部分。变频器的输入侧为整流电路,它具有非线性特性,因此不可避免地要产生高次谐波。

一般来讲,若整流电路为m个三相桥式整流电路构成的6m相整流电路,其电源侧电流将含有6m±1次谐波(m=l、2、3、……),当变频器接入电源时这些高次谐波将会污染电源通;通用变频器的输出侧的逆变部分多采用正弦脉冲宽度调制方式,即SPWM方式。这种调制方式虽输出侧的谐波分量较其它控制方式大为减少但仍含有高次谐波分量。这些谐波会对电气设备、电子设中间直流环节.逆变部分及控制部分过热问题,究其原因实质上就是变频器产生某一次谐波激起了电容器与其他部分构成的谐振回路的谐振。

二、变频器谐波的危害

1、变压器

变频器产生的谐波会增加变压器的磁滞损耗涡流损耗及铜耗,谐波频次越高损耗越大,损耗增大将引起变压器发热严重,加重变压器绝缘的负担。变频器产生的频次为基波频率倍数的谐波会在变压器的接成的绕组中形成环流,使绕组过载。同时谐波还会使变压器的噪声增大。

2、电力电缆

谐波电流在电缆内流动不仅会引起电缆的附加损耗,还会使电压波形出现尖峰,损害电缆,从而加速电缆绝缘的老化,电缆的额定电压越高,谐波危害越大若流过断路器的电流中含有较大的谐波,在电流过零点时的可能比正常值大得多,这样就会使断路器的开断能力降低,其触头的烧损机会大为增加。

3、电容器

谐波使电力电容器产生额外的损耗,同时谐波使电压波形畸变产生尖峰电压,损害电容器的绝缘。若变频器产生的谐波频率与电容器和系统的其他部分构成的串联或并联谐振回路的谐振频率相等或相接近时就会出现谐振,使电容器不能正常运行,过热或损坏。谐波使电动机的铁耗铜耗和附加损耗增大,同时谐波电流流入电动机会引起电动机的附加转矩,附加转矩会使电动机产生机械振动和噪声,机械振动对电动机的损害是非常大的,它将严重影响电动机的寿命。

4、继电器

当流过继电器线圈的电流含有谐波电流时,与继电器的动作力矩成正比将是包含基波在内的各次谐波电流的有效值,这样当谐波电流超过一定值时就会影响继电器的动作值,一般来讲,由于电磁型继电器的惯性比较大,只要谐波电流的含量不超过一般影响不大。

感应型继电器是根据电磁感应原理来推动圆盘或圆筒转动而工作的。当流过继电器线圈的电流含有谐波电流时,圆盘或圆筒的转动将会抖动,但因转动部分的惯性比较大,一般不会造成明显的影响。

整流型继电器比电磁型或感应型继电器容易受谐波的影响,由于整流继电器的种类较多,原理各不相同,受谐波影响的程度不一样,象反映瞬时值的继电器增量型继电器应用积分比相原理构成的高频差相保护和差动保护装置容易受到谐波的影响。

数字式继电器及微机保护装置电磁式数字式继电器及微机保护装置的算法依赖于采样数据及过零,容易受谐波干扰的影响。

5、仪器仪表

仪表电磁式仪表的指针偏转角是与线圈内通人的电流的有效值的平方成正比的。对电磁示电流表来说,若流入表的电流含有谐波,则其测量结果为包含谐波电流在内的总电流的有效值对电磁式电压表来说,由于表的电压线圈匝数较多,电感量较大,故流经线圈的高次谐波电流不大,因此即使所测电压含有谐波其测量结果仍接近于基波值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考