一万六风量的
排烟风机
有
吊装
的吗?
答:
有。一万六风量的
排烟风机
需机械吊装的设备为排烟风机,将
风机吊装
至屋面。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械,该机器特点是耐高温性能良好、效率高。
德通DTBF消防
排烟风机安装
使用、维护注意事项
答:
在
安装
德通DTBF消防
排烟风机
时,首先要确保风柜的安装位置,无论是
吊装
还是坐地安装,都必须保持水平。吊装时务必使用强度足够的吊杆或吊架,并采用工程螺栓稳固连接到楼板,同时使用双螺母锁紧防松装置以保证稳定性。对于坐地安装,需利用地脚安装孔,确保连接牢固,预留二次灌浆孔,但不应预先固定螺栓。连...
地下室诱导
风机
的
安装
标高一般怎么定?
答:
由多组该
风机
组成的无风道诱导通风子系统可与送风风机、排风风机组成整个通风
排烟
系统。其工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流,诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。
吊装排烟风机
横担怎么选
答:
选法如下:1、重量和尺寸:横担的承载能力必须能够满足
排烟风机
的重量要求,并确保风机可以安全地进行
吊装
。2、材料和强度:横担选用坚固耐用的材料,以确保足够的强度和稳定性。确保横担可以承受风机的重量,并保持在吊装过程中不变形或断裂。
排烟
口和补风口距离?
答:
混流
风机
仅为平时排风用,火灾时停止。由于平时判腊开启低噪混流风机,故该方式平时运行器噪声较小,但
排烟
用的高温风机功率容量较大,外形体积也大,必要时,可选用2台高温轴流风机供火灾排烟用,图3为其
安装示意图
。此方式可用于平时要求噪声小的场合。以上两种方式中的止回阀也可使用排烟阀及防烟阀...
德通XPZ消防高温
排烟风机
为何能耐高温并保持高效率?
答:
德通XPZ消防高温
排烟风机
具有多种显著特点:1. 耐高温性能设计独特的电机冷却系统使德通XPZ在极端条件下表现出色。在主风道介质温度高达280℃时,风机能持续运行30分钟以上,而在≤150℃的环境中,可实现长期连续运转。2. 尺寸轻巧,节省空间该风机采用轴流式或斜流式设计,体积小、重量轻,
安装
灵活性强...
消防
排烟风机吊装
,风叶在进风口那面还是在出风口那面?
答:
看什么状态下使用 楼上说的也对 但在楼梯处的消防
排烟
可以在楼顶安个
风机
在出风口
油烟净化器和
风机
在一起可以吗
答:
可以的。油烟净化器和风机是可以一起安装的,但是如果
风机安装
在净化器前,那么没有处理过的油烟会附着在风机和他的叶片上久而久之导致风机工作效率低下或者不能正常工作,产生不必要的麻烦,如果安装在后边就可以避免这些问题。
消防高温
排烟风机
用多大的吊丝杆
答:
按照规定,
风机
设备的支吊架需要能承受设备自身重量5倍的重量,也就是每台风机的支吊架要能
吊装
5台相同的风机,所以一般5#以下的风机都是采用10号吊杆,也就是风机重量50kg以下的 采用10mm,50-100kg的采用12mm,100-200kg的采用14mm,200-500kg的采用16mm的,500kg-1000kg的采用50mm的 ...
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与设置要求...
答:
④
排烟风机
与排烟管道上不宜设有软接管。当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。2、排烟防火阀 排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀。排烟防火阀
安装