排烟风机吊装安装示意图
风管
安装
规范要求有哪些
答:
4、需要
安装
的风管在地面连成一定的长度,然后采用
吊装
的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。5、就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定即可。二、风管安装的注意事项1、风管与
风机
连接时,应在进出风口处加软接头...
消防
排烟
风道的
安装
设置有哪些要求?
答:
2 、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。1.1.4 风机 1、 防、
排烟风机
必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。检查数量:全数检查。检查方法:核对...
餐饮厨房油烟净化器
安装
方法是什么?
答:
4、清点施工工具及常备零件。5、立地或悬吊时稳固设备,水平度调整,对
吊装
的设备,在设备正面须设维修平台。6、确认设备风向(入风口)。7、配接单相220V的主电源,配接接地线。设备通电前,开启检修门和电控箱,认真检查电极箱、电源输出端和电极之间的接线。8、连接
风机
电源线。9、各连接处采用密封...
消防
排烟
双速
风机
。有风叶的那面是在进风口还是在出风口?
吊装
答:
有风叶的那面应该是进风孔。具体应看设备说明书具体要求,装反了会从室外向室内吸风。
饭店厨房
排烟
用离心
风机
怎么
安装
?
答:
就是那样的对接,你也可以在淘宝上买
风机风机
配件,自己组装,风管也可以自己做,这样就省钱多了
防
排烟风机吊装安装
规范
答:
规范:
排烟风机
可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的排烟防火阀,并联锁关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机的进风口,两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。当系统中任一排烟口...
消防
排烟
风道的
安装
设置有哪些要求?
答:
所有产品的型号、规格均应符合设计要求。\x0d\x0a2、 设备
安装
前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的\x0d\x0a代表。\x0d\x0a3 、设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。\x0d\x0a4 、设备的搬运和
吊装
必须符合产品说明书的有关规定,...
消防维保中的问题
答:
正压送风口一般是自垂百叶或者正压送风口(带有执行器的),送风机一般是叶轮较宽的;
排烟风机
的
安装
在屋顶的和正压送风机一样的通过风井的,但是一般是多叶排烟口,多叶排烟口的墙壁安装的执行器部委在下方,百叶在上方的,有些排烟风机在排烟机房和空中
吊装
的,入口设置280度防火阀的。
消防
风机安装
要求有哪些
答:
在之前的消防
风机
主要依靠电动机来驱动,但是当供电方面出现断电的情况,就要采用备用的电机或是备用电源来进行工作,而相对上备用电源是具有一定的复杂的,而在发生火灾时,在火灾现场电源全断后,消防风机的
排烟
系统就不能正常的工作,继而导致更多的灾情发生。消防风机的进一步研发 为了防止以上的情况发生,...
排烟风机吊装
丝杆能用通丝杆吗
答:
不能。因为排烟风机太重,通丝杆太细不足以吊起排烟风机的重量,因此
排烟风机吊装
丝杆不能用通丝杆。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。