33问答网
所有问题
当前搜索:
接地变Z型接线的详细介绍
接地变
变压器的作用
答:
接地
变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。接地变压器采用
Z型接线
,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得...
接地
变压器的原理及作用
答:
接地
变压器的原理是三个铁芯柱上的磁势是一组三相平衡量,相位差 120°,产生的磁通可在三个铁芯柱上互相形成回路,磁路磁阻小,磁通量大,感应电势大,呈现很大的正序、负序阻抗。接地变压器具有正、负序阻抗大而零序阻抗小的作用。我国的接地变压器通常采用
Z 型接线
,为节省投资和变电所空间,通常在...
变压器
接地
系统
答:
这个属于中性点
接地
系统,因此会出现零线和接地线连接在一起。但是零线和接地线接出后一定要严格分开,不能混用。接地是属于安全保护,零线属于电流流回变压器形成回路保证供电正常!
接地
变压器的定义及作用
答:
接地变压器简称
接地变
,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变 三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用
Z型接线
(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈...
变压器Y/
z型接线
组别有什么好处
答:
z型
变一般用于
接地变
作用有限制弧光过压;还可以增加零序过压保护并实现有选择的跳闸和隔离故障 是z0\y0型
变压器的
接地
电阻是多少
答:
为10Ω左右。变压器采用
Z型接线
,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处为零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地
变压器的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90...
接地
线圈作用
答:
作用如下 在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用
Z型接线
(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地
变压器的零序阻抗很...
接地变
为什么多采用
Z
形接线,换用双星形
接线的
变
答:
接地
变压器是为了在角接线系统中引出中性点,方便接消弧或电阻,
Z型接线
零序阻抗小,双星出线零序阻抗大
曲折变和
接地变的
区别
答:
曲折变和
接地变
的区别是:1、曲折变就是
Z型接线的
变压器,可用作接地变压器的接法形成人工中点。2、接地变可分为油式和干式。根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
接地
摇表怎么
接线
答:
问题一:
接地
摇表怎么使用 朋友,1、
ZZ
C29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个
接线
柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地变压器接线图
曲折形接线
z型接线和角形接线
接地变高压侧接线方式
变电站接地变压器作用
接地变压器Z全讲解
zn接线方式接地变
接地变接法