是。110kV变电站接地变压器的配置是出于对电力系统和设备安全性的考虑。
接地变压器的主要作用是在系统中引入一个接地点
,以解决中性点不接地系统中单相接地故障的问题。
接地变变压器
的
作用
答:
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点
,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。其工作...
接地变压器
的原理及
作用
答:
接地变压器是一种特殊的变压器,
其最主要的作用是对电力系统进行接地保护
。它的设计原理是基于两个互相绝缘的绕组,在两个绕组之间放置一个铁芯,以实现电磁感应作用,从而将高电压转变成低电压。接地变压器的作用是电力系统的接地保护。在电力系统中,地线的作用是为了将电力系统中的任何一点与地面接通,以...
什么是单相接地,单相
接地变压器
有什么
作用
答:
为了减小接地故障电流
,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入消弧线圈的方法来补偿零序电容产生的电容电流,而我国变电站主变的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装接地变压器,制造人工中性点,以便接入消弧线圈。接地变压器的特点是具有非常低的零序阻抗,线圈采用特殊的曲折形绕法,所...
电力
变压器
中性点为什么要经过
接地变接地
答:
接地变压器在电力系统中是属于保护设备
。它的作用:我国大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装...
变电站
的
接地
有什么
作用
的,一般什么情况下要接地 的
答:
变电站
的所有设备都要
接地
,
变压器
的中性点接地叫工作接地,主要
作用
是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。变电站所有设备的金属外壳接地叫保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的...
变压器接地
和相间保护的工作原理?
答:
变压器接地
保护是指在变压器绕组接地时,如果出现绕组短路或其他故障导致大量电流流向地面,就会通过变压器接地保护装置及时的将电源切断,以保障设备和人员的安全。其工作原理为在变压器中接入控制变压器,通过把控制变压器的零序电压制住,使电流通过较大的电阻而形成小电流,即停掉变压器的运行。相间保护是指在...
为什么要将高压
变压器
的中性点进行
接地
呢?
答:
零序电压保护的配合问题。多台
变压器
并联运行的
变电站
,通常采用一部分变压器中性点
接地
运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。这样可以将接地故障电流水平限制在合理范围内,同时也使整个电网零序电流的大小和分步情况尽量不受运行方式变化的影响,提高系统零序电流保护的灵敏度。
变压器
中心点
接地
答:
主变的中性点
接地
点的确定是和电网的零序保护配合有关,各个电压等级的零序网络是相互独立的,所以220kV和110kV的接地点互不影响。其次,主变接地点的数量在同一地点一般只有一个,因为增加接地点就等于减少了零序阻抗,反而增大了零序电流,所以调度一般只要求一个厂站在一个电压等级只有1个接地点。当然,...
接地变压器
应该如何选择。
答:
同时,这种措施还可提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作。 但在一小电流接地的电力系统中,由于
变电站
中的电源变压器一侧绕组为三角形接线,所以无中性点引出接消弧线圈或接地电阻,因而需要采用专用
接地变压器
(相当于原绕组为或接线的变压器,以下简称接地变)做一个人为中性点连接消弧线圈或接地电阻,并在系统...